千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
埋地弱电线井穿管电源线有漏电现象怎么办?
[打印本页]
作者:
2ylink
时间:
2013-11-4 19:52
标题:
埋地弱电线井穿管电源线有漏电现象怎么办?
现在有个工程,埋地弱电线井穿管电源线有漏电现象,监控室的漏电开关 总是无规律的出现跳闸,就是跳后可以拉上去,过不了一天又跳,主干RVV 2*2.0,四五十根分支RVV2*1.0 给可视对讲供电
分支一般都在50米左右,漏电测试仪测分支电源线测了几根分支电源线都有1mA以内的漏电电流
要是四五十根都有零点几毫安的漏电电流,加起来就超过30mA跳闸了
线井一米多深,里面的管都有水潮湿
作者:
szxiao
时间:
2013-11-4 23:12
这个是线质量,现场能做分级开关吗?
作者:
2ylink
时间:
2013-11-21 11:53
szxiao 发表于 2013-11-4 23:12
这个是线质量,现场能做分级开关吗?
做过,为了做测试,主干七八百米的主干电源线上各段加了一到两个漏电开关,还是有问题
作者:
charles-zhou
时间:
2014-1-4 13:47
室外管井,穿电缆或电源线实现集中供电,电缆应如何选择?!铠装电缆?防水电缆?铜缆?铝缆?
作者:
z.x
时间:
2014-6-26 18:12
交流供电的话建议零火掉一下吧。
作者:
bolin2014
时间:
2014-6-28 15:23
空开超负荷了。。换 吧