千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为什么我的分机互打没有来电显示? [打印本页]

作者: 何万博    时间: 2013-10-13 08:54
标题: 为什么我的分机互打没有来电显示?
现在公司的集团交换机用的是NEC SL1000 ,现在分机之间互打没有来电显示;但是分机打总机,总机有来电显示;总机打分机,分机却没有来电显示,以前这个来电显示功能是正常的,请问高手们,如何处理?小弟在此先谢了!!!
作者: w417957277    时间: 2013-10-17 12:39
15-01-01   将分机名称改成对应的分机号码或者删除
作者: 何万博    时间: 2013-10-20 10:30
w417957277 发表于 2013-10-17 12:39
15-01-01   将分机名称改成对应的分机号码或者删除

15-01-01   为空,还是不行!究竟是为什么呢?
作者: pabxman    时间: 2013-10-21 09:59
15-03-09=1
作者: w417957277    时间: 2013-10-23 16:08
何万博 发表于 2013-10-20 10:30
15-01-01   为空,还是不行!究竟是为什么呢?

15-3-14设置的是啥?你是用软件还是用话机?
作者: 何万博    时间: 2013-10-25 09:20
w417957277 发表于 2013-10-23 16:08
15-3-14设置的是啥?你是用软件还是用话机?

15-03-14=callin  number,我用的是软件进行设置的。
作者: 何万博    时间: 2013-10-25 09:21
pabxman 发表于 2013-10-21 09:59
15-03-09=1


15-03-09已在软件中勾选,还是不行,郁闷!