千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 绝缘电阻测试记录 [打印本页]

作者: 新疆巴郎崽    时间: 2013-10-5 11:01
标题: 绝缘电阻测试记录
                            绝缘电阻测试记录            
    该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。
楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。
绝缘电阻测试
    1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。
    2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。
    3.方法:
       (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。
       (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编
号、有效期)。
       (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。
       (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。
       (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。
       (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。
       (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。
       (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。
回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)
线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有 比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋 、桥架、穿管等。
绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。
如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。
如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了
    电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。
       填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务
功率损耗PX
绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种:
1.线路设备绝缘电阻测试记录
  回路编号(例M1-N1),  规格及敷设方式
(例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC)
(例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC)
  电阻值:三相五线全填满,
  单相填对应的格子
(如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31)
数值要基本接近.
2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录
  电缆编号(例P2-M1),
  规格:YJV-4x25+1x16
  起点:P2箱
  终点:M1箱
  敷设方式:穿管或敷桥架
  中间接头:无或0
  相对相:80,相对零:80,相对地:79
我国现在相线是U、V、W、零线是N、接地保护线是PE,为什么相线还用A、B、C表示?
AB是相线A与相线B之间的绝缘电阻。以此类推。
绝缘电阻测试-----不是电线本身的电阻!它是指电线与大地,电线与表皮,电线与电线之间的绝缘电阻,单位是兆欧!通常我们测试BV线,只测相与相之间,相与线之间。
如:AB,AC,BC,AN,BN,CN,APE,BPE,CPE,NPE
一般照明用500V兆欧表,测得数值最大500兆欧。新线最低一般不会低于200兆欧
绝缘电阻值的大小,能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷。绝缘电阻的测试最常用的仪表是绝缘电阻测试仪(兆欧表)。
绝缘电阻测试仪(兆欧表)通常有100V、250V、500V、1000V、2500V和5000V等类型。使用兆欧表应按照DL/T596《电力设备预防性试验规程》的有关规定。
看不到您的表格是什么形式,我是做品质的,我们品质方面的绝缘电阻测试记录一般会写上以下几个重要信息:
1.测试设备:XX型号绝缘电阻表
2.测试条件:XX VDC电压 (一般工厂工程都用500VDC测试)
3.测试位置:写出或标出您两测试探针打的位置(一般是一针打绝缘部分,一针打在导电部分;也有的是一针打接电源端子,一针打金属外壳)
4.测试结果:即把各部分测得的指针数据按对应位置如实填上.(正常情况下是M欧姆为单位)
PS:如果你用的绝缘电阻表是指针的,一定要注意在测试读数的时候表盘要水平放置,否则读数会不正确.数字的就没这个顾忌.
要用绝缘电阻表(兆欧表),而不是万用表。我用过的有GD267绝缘电阻表。
要测的有:三相的相间绝缘、三相对地绝缘、具体接线就不用多说了吧
测量电器的绝缘电阻,电阻值本身就是以兆欧为单位的,如一般的电器线路的绝缘电阻值规范要求不小于0.5兆欧.所以是不用换算的,指针指到多少,就是多少兆欧.你如一定要换算,则1兆欧=1000K,1K=1000欧
绝缘电阻测试仪和摇表和接地电阻测试仪三者有什么区别:
1、阻测试仪是全自动的,只要你将测试仪按要求与被测物连接,按下相关的按键,测试仪上会显示你所需要的所有数据,包括15秒的读数,60秒的读数,使用2500V档位时,还有吸收比的值。一般1000V以下的档位只需读60秒的值。测试仪一般有3个等级的电压档位500V/1000V/2500V,可以根据被测物的电源电压来选择。
2、而摇表是一种机械式的表计,它需要人工摇动摇表上的手柄,转速一般是120转/min,每一块摇表只对应一个电压等级,15秒和60秒的值需要人工读取,然后计算出吸收比。(吸收比在使用2500V摇表时计算,1000V以下可以不计)
3、上述两种表计都是用来 检测线路、电动机和电气设备相间和对地绝缘用的。
4、接地电阻测试仪是检查接地网的接地电阻用的,它也是一种全自动表计。测量接地电阻也有手摇式的接地摇表。
兆欧表 也叫做 绝缘电阻测试仪 产品有很多种,国产进口都有,日本共立 兆欧表 在绝缘这一方面,具有国际领先水平。
水电的绝缘电阻测试值,如室外的箱式变压器及室外电缆分支箱(低压0.4KV)的绝缘电阻值怎么填:
这个是有测试条件的
通常选用500VDC、1000VDC、2500VDC的档位来测试,对地、绕组间
绝缘电阻表显示的数值,最高是1000MΩ
变压器的要求中多是这样:
变压器对地1000VDC,绝缘电阻500MΩ(100MΩ)以上

作者: 乡野粗夫    时间: 2013-10-6 10:39
好的学习资料




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2