千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 0~10VDC控制信号的传输距离? [打印本页]

作者: xmtt    时间: 2013-9-29 10:31
标题: 0~10VDC控制信号的传输距离?
嗨,大家好。有个项目用江森的DDC和执行器(M9106-GGA-4,电源AC24V,控制信号0~10V)。想请教大家下:从DDC放控制线RVV2*1.0至水阀执行器处,该段距离最远能到几米呢?过长是否会因压降,导致实际到执行器的电压太小二影响水阀的开度呢?谢谢大家了。
作者: exp123s    时间: 2013-9-29 11:35
我试过60米的线都没有问题,实际使用PID控制,水阀开度是动态的不需要很准,除非是控制精密空调。
作者: xmtt    时间: 2013-9-29 12:57
谢谢楼上的朋友了。
作者: jsnanjing    时间: 2013-9-29 14:41
100米之内影响都不是很大,但要用屏蔽双绞线
作者: 电脑支支响    时间: 2013-9-30 10:29
记得某资料里说:电阻10m,电压20m,电流50m,不过实际长点没事,就像二楼说的,只要能控制住就可以。不过传感器就需要小心了。
作者: lishunguodeng    时间: 2014-2-8 11:35
这个也是跟现场情况、选用线材、施工工艺有一定关系的,一般建议是60米左右,但最好是采用电流型好一些,传输距离及抗干扰能力要强些




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2