千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 办公楼集中供电问题 [打印本页]

作者: pt5498    时间: 2013-9-24 10:10
标题: 办公楼集中供电问题
办公楼里安装监控,大家都用什么供电,用开关电源可以吗,12V16A带8个半球摄像头,距离不是很远,最远的50米左右

作者: ssw316    时间: 2013-9-24 14:24
有点悬呀!最好不要这样。刚开始应该没有问题,时间长了恐怕不行。线缆衰减,加上电源输出不标准。建议试一试。不行再改过来。
作者: xuchen8197    时间: 2013-9-24 14:43
尽量不要采用低压集中供电,带来的危害和副作用很多。
作者: 蓝梦祥    时间: 2013-9-24 14:54
12V16A带8个半球摄像头12V16A带8个半球摄像头。。可以的
作者: chongshanjl    时间: 2013-9-24 16:43
最好不要那样子做!
前期用着没有什么问题~
后期问题会非常的多哦~
作者: Pirbf    时间: 2013-9-25 15:41
xuchen8197 发表于 2013-9-24 14:43
尽量不要采用低压集中供电,带来的危害和副作用很多。

拜请赐教,危害和副作用。
作者: pt5498    时间: 2013-9-25 16:57
谢谢大家赐教!
作者: newdaxiong    时间: 2013-9-25 20:37
16A带8个是没有问题的
作者: xuchen8197    时间: 2013-9-25 22:05
Pirbf 发表于 2013-9-25 15:41
拜请赐教,危害和副作用。

对于抵压供电的负作用,说全面了比较繁琐
简单的说吧
根据器材特点大致有以下不妥
对于单一电源,分路输出(多根并联输出):由于是分路输出,每路都有单独的过载保险,这是好处,

    但问题是,其设计目标是每单路提供给一个负载(摄像机)供电,在电源输出端方向,出现重复步线,这样并不节省线材,
    而由于低压电源传送,特别是长距离传送损耗比较大,在输出相同电压情况下,必须使用更粗的电线.造成线缆成本的增加
对于单一电源,总线输出方式(一根电缆出去):由于是一个根电缆出去,节省电缆,这似乎是好处.
    但是,接整个连路串接多个负载(摄像机),而电缆损耗造成的压降,导致每个摄像机点,注意是每个摄像机点处的电源负极的地电位不同,
    而摄像机信号输出电缆的屏蔽网于电源的地相连,这样就导致摄像机电缆外皮电位产生相应的不同,从而造成信号地个点不等电位,形成第电流.容易形成干扰.

两种供电方式的共同缺点:  
   因为是单一的电源,所以只能输出一种的电压,近处的损耗小设备供电正常,远处的摄像机可能因为电缆损耗大,导致供电不足,电压太低,
   如果整体调高输出电压,当远处的设备电压正常,近处的摄像机可能电压过高,超出内部元件的耐压,会导致元件寿命缩短或损坏.

作者: xuchen8197    时间: 2013-9-25 22:07
低压集中供电要做好,在成本上并没多大优势,非特殊原因,尽量少用
作者: tonyze    时间: 2013-9-26 14:37
规范上强调用集中供电方式,实际施工上220前端供电方便,抗干扰也强
作者: 时间流水    时间: 2013-9-26 15:59
恩,同意楼上的意见,我这大多都是前端单独供电
作者: 啊訇法A3    时间: 2013-9-26 16:02
根据我的经验,用集中供电的十有七八出问题
作者: Pirbf    时间: 2013-9-27 10:24
xuchen8197 发表于 2013-9-25 22:05
对于抵压供电的负作用,说全面了比较繁琐
简单的说吧
根据器材特点大致有以下不妥

拜读,长知识了。以前做监控,也是采用220V输出前端变压,为方便维护,还在每个前端做一插座;后来有人提出220v电不能和视频一起走,此后室内近距离的监控就都采用中心变压后低压传输,数量少就每个摄像头单独用一个电源,多了就采用集中供电电源。
再请教下,如果采用220传输到前端变压,一般怎样布线?需要单独K管走线吗
作者: msyyc    时间: 2013-9-27 10:46
12V16A只走50M供8只摄像机没问题的,距离倒不是很远
作者: xuchen8197    时间: 2013-9-27 21:18
本帖最后由 xuchen8197 于 2013-9-29 11:45 编辑
Pirbf 发表于 2013-9-27 10:24
拜读,长知识了。以前做监控,也是采用220V输出前端变压,为方便维护,还在每个前端做一插座;后来有人提 ...

问题要两说,也就是事情都有两面性
一般情况下,就我们集中220V输出前端变压,是没问题的,
理论上来说,
       1,相邻的两个电缆,由于电缆内部流动的电流,会产生辐射,相邻的电缆会感应到.我们称之为耦合效应.
      2,空气中电磁耦合效应的强弱,一方面取决于两个电缆的间距,另一方面取决与导线内部产生磁场的电流大小,电流越大,形成磁场越大,辐射越大。
      3,通常我们使用的电源电缆,为两根线(还有个PE线一般无电流),两根电线的电流大小相等,方向相反,对外辐射抵消一部分,在50hz工频情况下,最后相成有效电磁感应只有少量的。


但是有例外:
     1,电源电缆传送的电力负载很大,电缆电流很大(比你系统整体负载远大),则产生强烈的磁场,造成比较大的辐射
     2,电源电缆电流不大,但电缆上有不合乎电磁兼容标准的电器,例如不达标的开关电源,荧光灯,变频泵等等会导致电源线路里有大量高频杂波,导致产生高效的电磁辐射。被其他信号电缆感应到。

     在通常情况下,电源线于视频电缆共同施布,理论上干扰是有,但可以忽略
     但是在取电上,要考虑电源去电是否“干净”,选用的电源以及整体链路上的设备是否达到电磁兼容标准,说白了,别用垃圾货。


作者: Pirbf    时间: 2013-9-29 10:46
膜拜,了解,感谢
作者: tonyze    时间: 2013-9-29 10:50
Pirbf 发表于 2013-9-27 10:24
拜读,长知识了。以前做监控,也是采用220V输出前端变压,为方便维护,还在每个前端做一插座;后来有人提 ...

按照规范“用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。 ”
不可以共管,但实际工程中省成本,在一起布线也没什么干扰
作者: tonyze    时间: 2013-9-29 10:52
xuchen8197 发表于 2013-9-27 21:18
问题要两说,也就是事情都有两面性
一般情况下,就我们集中220V输出前端变压,是没问题的,
理论上来说,

牛人,理论帝啊,多谢指导
作者: xuchen8197    时间: 2013-9-29 11:43
tonyze 发表于 2013-9-29 10:50
按照规范“用户电缆一般情况下避免与低压(AC

不可以共管,首先是考虑安全.
使用者的安全是第一位的
实际工程中节省成本,但安全措施必须尽量到位,
例如了供电链路中安装漏电保护器,空开,以及设备外壳安全地端的连接等都是要尽量考虑的.

作者: khx01    时间: 2013-9-30 17:40
长见识。学习中。
作者: shaobao723    时间: 2013-9-30 20:38
拜读了,根据我以往的施工经验,小区,厂区,办公楼我肯定是220V到摄像头位置变压供电,店铺,距离在20米以内我一般都搞集中供电。
其原因有,小区厂区施工环境复杂,距离远,环境变化多样(比如说室内,室外,屋檐等),店铺内由于吊顶不方便安装单独电源,集中供电反而方便维护等
作者: w441074364    时间: 2013-10-2 08:34
220V集中供电出问题的几率也很大啊  我做的几个监控就出现过下雨打雷造成短路烧毁线缆接头的问题
作者: xuchen8197    时间: 2013-10-4 22:10
本帖最后由 xuchen8197 于 2013-10-4 22:14 编辑
w441074364 发表于 2013-10-2 08:34
220V集中供电出问题的几率也很大啊  我做的几个监控就出现过下雨打雷造成短路烧毁线缆接头的问题


这个说的不好听了,是你技术手段问题,不是整体供电网络构架问题,
相对与220系统,低压供电抵御感应雷电的能力更低.
作者: qinlingtz    时间: 2013-10-5 15:12
短距离集中供电是没有问题的。独立供电的最大麻烦就是电源质量不过关,因为电源本身质量问题而带来的后期维护,在成本上是很大的浪费。
作者: ddl8250454    时间: 2013-10-11 16:00
开始用12V开关电源集中供,一年后改为220集中供。。。。。
作者: a905922964    时间: 2013-10-11 22:13
我刚好做完一个工程,八台摄像机,集中供电,最远的80米,我的架构是每个摄像机两根线,一根电源线2*1.5的,一根视频线,电源用的是12V20A的两块
作者: xizhongyuan    时间: 2013-10-12 13:12
完全没问题啊,普通半球摄像机一般2A一个,12V直流最远不要超过90米,线要用1.0以上的才OK
作者: tonyze    时间: 2013-10-14 09:46
xuchen8197 发表于 2013-9-29 11:43
不可以共管,首先是考虑安全.
使用者的安全是第一位的
实际工程中节省成本,但安全措施必须尽量到位,

多谢补充!
作者: 作业面23    时间: 2013-10-24 22:13
xuchen8197 发表于 2013-9-27 21:18
问题要两说,也就是事情都有两面性
一般情况下,就我们集中220V输出前端变压,是没问题的,
理论上来说,

1,相邻的两个电缆,由于电缆内部流动的电流,会产生辐射,相邻的电缆会感应到.我们称之为耦合效应.
      2,空气中电磁耦合效应的强弱,一方面取决于两个电缆的间距,另一方面取决与导线内部产生磁场的电流大小,电流越大,形成磁场越大,辐射越大。

GB50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范和这个是同一个意思吗?[attach]60102[/attach]

作者: xuchen8197    时间: 2013-10-25 10:48
本帖最后由 xuchen8197 于 2013-10-25 10:49 编辑
作业面23 发表于 2013-10-24 22:13
1,相邻的两个电缆,由于电缆内部流动的电流,会产生辐射,相邻的电缆会感应到.我们称之为耦合效应.
      2 ...


你的理解是对的
     在通常情况下,布线应该尽量按照右图的规则,这样环路面积极少.电缆对空间产生的辐射也最少,同样感受空间的电磁干扰也最少,
     最明显的例子就是双绞线,两根线不但紧密相林而且互相缠绕,这样即使是右图形成的少量磁场也会相互抵消.
同理,感受到的电磁场变化也会因为电缆互相缠绕,在理论是上相互抵消.实际上则有实际电缆分布情况稍微有点
这也是双绞线抗干扰能力强的通俗解释方法.

    左图的布线方式,辐射区域是最大,现在只在特殊应用中采纳,在早先的应用中,如果图中的设备1,换成音频功放,连接音频输出的电线成环状布线,在环状(例如一个房间)用很简易的耳机就可以实现最初级的无线移动耳机接收.当然效率并不高





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2