千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: FM 200系统对机房墙壁和门有什么要求 [打印本页]

作者: qcsky    时间: 2013-9-9 10:53
标题: FM 200系统对机房墙壁和门有什么要求
最近准备在机房实施FM 200系统,想先了解下在实施之前,对机房的环境有哪些要求,

不如墙壁、门、地板、天花板等等。

作者: zhanglinlin    时间: 2013-9-10 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: novellandnt    时间: 2013-9-10 15:08
哎。这个比较麻烦,,正常是消防专业的。

正常来说棚不可以用矿棉板或微孔铝板,,

主要就是喷洒时这些东西抗不住,容易破坏。。
我的建议你问下消防专业,其实讲白了。就是你材料不好,消防保护的面积要大。钱要多。