千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
急 急 急 美国GE公司球机的解码方式
[打印本页]
作者:
sfiwxf
时间:
2013-9-2 16:50
标题:
急 急 急 美国GE公司球机的解码方式
本人接了一个监控维修的项目,原项目是用美国GE的球机,现在客户不想用GE的机子,换成海康和大华的机子,现在的问题是这两个品牌的的球机装上去之后,只有图像,云台不能转,线都没有接错,协议,波特率和地址码试了好多种都不行。现在请教各位大侠用什么方发,可以和原来的协议兼容。
作者:
hzfgyz
时间:
2013-9-2 17:31
GE的用的是自己的卡勒特协议,海康大华都没内置。
作者:
hzfgyz
时间:
2013-9-2 17:33
后端控制用的是什么?
作者:
hzfgyz
时间:
2013-9-2 17:35
你可以来电13811391839韩工
作者:
lidongfang1976
时间:
2013-9-2 20:34
学习了,学习了
作者:
yuwenet
时间:
2013-9-3 19:09
学习
作者:
liuriver
时间:
2013-9-28 21:54
这个问题我也碰到过,后来了解GE一般用的422协议,要不你加422转485协议转换器或许能解决问题。
作者:
jnzhp
时间:
2013-9-29 17:40
GE的前端,换后面的平台可以么?
作者:
liuriver
时间:
2013-10-11 17:18
平台可以换,目前平台一般都支持485通讯协议,只要在连接GE的球机的控制线上接一台485转422协议的转换器基本能实现球机控
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)