作业面23 发表于 2013-8-11 23:40
看背板带宽和包转发率,一般选用100M的交换机
wl213 发表于 2013-8-12 02:56
1000个 算是大项目 和平安城市差不多,平安城市 通常都会选择用 [高清数字综合管理平台] 高清数字系统是一 ...
本质与现实 发表于 2013-8-14 09:18
1000多个头,100m交换机可以用吗?会不会承载不了?
路在脚上 发表于 2013-8-14 18:25
我们一个小区3百个点的 用海康的产品 效果很不错
路在脚上 发表于 2013-8-14 18:25
我们一个小区3百个点的 用海康的产品 效果很不错
hikuan 发表于 2013-8-11 09:42
1000多个点,好大的工程啊,后端是大问题啊
海康倒是有资料,不过最多的好像也只是深圳建行的,好像 ...
HITB 发表于 2013-8-11 10:56
,这个还真得看环境,,网线传输距离130米以内都没多大问题,前端传输到二级可管理交换机,个别点位太远就 ...
作业面23 发表于 2013-8-14 11:04
前端接入网络流量主要是由前端视频图采集设备所发出的,主要有存储码流与实时码流。使用IP全交换方案,按 ...
HITB 发表于 2013-8-11 10:56
,这个还真得看环境,,网线传输距离130米以内都没多大问题,前端传输到二级可管理交换机,个别点位太远就 ...
ofikyang 发表于 2013-8-22 16:51
所以接入交换机只要选用整机转发能力大于499Mbps、包转发率大于62.4Kpps的交换机即可
按你说的现在的 百 ...
作业面23 发表于 2013-8-14 11:04
前端接入网络流量主要是由前端视频图采集设备所发出的,主要有存储码流与实时码流。使用IP全交换方案,按 ...
BBQ2010 发表于 2013-8-21 16:13
130米,真是高手在民间啊