千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 门禁小知识 [打印本页]

作者: jintiane    时间: 2013-8-6 11:35
标题: 门禁小知识
门禁控制器常用的通讯和组网方式有哪些?
RS485联网型门禁控制器和TCP/IP网络型门禁控制器的区别和优缺点?

门禁控制器的常用的通讯方式有: RS232 RS485 TCP/IP 方式

RS232方式:

是指单台控制器 通过 RS232串口通讯协议 和 计算机串口相连 进行点对点的管理。

RS232有些人又称串口通讯方式。

RS232通讯方式,最远的通讯距离是13米(该距离内通讯稳定),微耕建议3米以内最为稳定,所以微耕控制器标配的串口通讯线是3米。如果需要延长,请延长9根线中的 2 3 5 号线,怎样延长 请参考相关“RS232通讯原理,如何延长RS232通讯线的长度?”的文章。虽然,13米以上测试好像也可以通讯,但是不稳定,抗干扰能力差,不建议这样做。一般的台式计算机具备1-2个串口 (Com1 Com2),通过多串口卡可以扩展为最多255个串口。新款的笔记本一般没有串口,需要购买 USB串口转换器来实现,具体方法参考 “怎样使用USB串口转换器?”

RS232 每个串口只能实现和一台控制器的通讯。

RS232通讯方式的传输速率(俗称 波特率)常见为 9600,在锦衣卫控制器的波特率就设计在9600,传输的速度为每秒钟十几条权限或者记录,市面上还有一些公司的控制器的波特率为 2400 4800 19200 38400,波特率越大,传输速度越快,但稳定的传输距离越短,抗干扰能力越差。

RS485通讯方式:

多台控制器,通过RS485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),将控制器通过手牵手串联的方式,一根总线接到 RS485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机(软件)对多台控制器的管理和通讯。

通讯距离:

最远的控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购 485中继器(延长器)(请向专业的转换器生产公司购买,中继器的放置位置是在总线中间还是开始,请参考相关厂家的说明书。)选购中继器理论上可以延长到 3000米。

负载数量:

即一条485总线可以带多少台控制器,这个取决于 控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有 32台,64台,128台,256台几种选择,这个是理论的数字,实际应用时,根据现场环境,通讯距离等因素,负载数量达不到指标数。微耕公司控制器和转换器按256台设计,实际建议客户每条总线控制在80台以内。如果有几百上千台控制器,请采用多串口卡 或者 485HUB来解决,具体 请参考“如果系统控制器数成百上千台,如何组网?”坚决禁止使用无源485转换器,无源485转换器成本只有十几块钱,虽然标称负载数量是32台,实际应用中5台都带不起,通讯总线也无法超过100米,没有防雷击 防浪涌设计等,具体请参考“为什么禁止使用无源485转换器?”

RS485通讯方式,必须手牵手通过双绞线串联连接,禁止分叉或者星形连接,具体请参考“RS485通讯原理和施工布线注意事项”。

TCP/IP 通讯方式:

TCP/IP 通讯协议是当前计算机网络通用性标准协议,具备传输速度快,国际标准,兼容性好等优点。

控制器的接入方式,和局域网的HUB和计算机网卡的接入方式一样。

通讯距离:

在小型局域网内,可以通过HUB的级联延长通讯距离,每一级的通讯距离达100米,可以级联多级。而且在大型局域网可以通过 光纤 无线 等多种方式延长到很远甚至多少公里,甚至跨城市,也可以通过互联网数千公里的联网都可以。

负载数量:

理论上没有限制,HUB可以级联,成千上万台控制器组网都没有问题。

通讯速度:

通讯速度快,以锦衣卫产品为例,TCP/IP 产品的通讯速度是RS485 RS232控制器的十倍 甚至数十倍。每秒上传权限或者下载记录达100多条,甚至数百条。

其他通讯组网方式:

除了 RS485 TCP/IP 主流通讯方式外,有极少数公司还采用了 LAN LONGWORK等总线方式组网,这些方式用得很少,有优点也有缺点,产品之间的互换兼容性不好,技术不普及,这里就不介绍了。

[url=]锦衣卫门禁控制器[/url]为例:

支持RS485和RS232通讯 型号以 CT开头 型号标示:CT-***其中 CT-188为单门双向门禁控制器, CT-198为双门双向门禁控制器,CT-208四门单向门禁控制器。

大多数RS485门禁控制器都具备RS232通讯端口,不过一般需要通过跳线或者拨码开关来设置是采用哪种通讯方式,锦衣卫的控制器做了免跳线设计,客户插哪个通哪个,无需设置,更加方便和傻瓜化。

有些品牌的控制器将RS485和TCP集成在一起,双通讯方式设计,这种设计成本比较高,实用性不强,主要常见于一些进口品牌的产品上。——本文由金天鹅软件整理发布!

作者: cynicalone    时间: 2013-8-6 21:59
学习了,用处很大,受教了
作者: ljf963fff    时间: 2013-8-7 14:33
新手学习了,受教,收货很大。
作者: jintiane    时间: 2013-8-7 17:39
cynicalone 发表于 2013-8-6 21:59
学习了,用处很大,受教了

有用就好  有用就好  我还会接着更新一点的!希望也能有点用
作者: jintiane    时间: 2013-8-7 17:40
ljf963fff 发表于 2013-8-7 14:33
新手学习了,受教,收货很大。

谢谢  有用就好
作者: jiuka1980    时间: 2013-8-18 20:25
正好需要!谢谢!
作者: hzxs195258    时间: 2013-8-19 09:32
谢谢分享,学习了

作者: magic_fly0123    时间: 2013-8-19 09:45
学习了,受用很大,谢谢分享阿拉
作者: SUNJIANDANG    时间: 2013-10-26 15:25





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2