honeywell 250的报警主机总线通信是不是rs485通信方式,可以用报警总线光端机传输吗?
作者:
竟然呗删了
时间:
2013-8-5 15:03
Vista250主机的总线协议是采用V-plex格式是安定宝设定的,不是一般的485协议,它的传输距离是1200米。且不能用485传输,超过1200可以加4297延伸器,或者通过开光量光端机传输信号。
作者:
info2012
时间:
2013-8-6 09:20
市面上有标准RS485的报警主机,Vista250通讯总线还要负责给模块供电,所以用不了光端机
作者:
zghnxc
时间:
2013-8-6 16:54
哦