下午碰到个问题,摄像机图像是好的,但是图像中间有无视频信号几个字。
1、我把插在硬盘录像机上的这个端口重新插拔,图像还是有字。然后换到其它好的端口上,故障依旧。
2、我把硬盘录像机重启还是没用
3、关键是我把那根线插到工程宝上图像是很好的,没有无视频信号几个字,摄像机也断电重启了,还是没有用。
知道的朋友告诉我下,是怎么回事,谢谢了。
作者: zylx22 时间: 2013-8-2 09:53
你是用工程宝的电源还是原来摄像机供电的电源?是不是电源问题?
作者: 本质与现实 时间: 2013-8-2 10:14
工程宝在前端还是后端测试的,你现在这个插口有字出现有没有把其它插口上的头换这个插口上试试,如果其它插口上的头插上去也会那基本上是录像机问题,如果不是录像机问题你把有字出现的这个头插到没有字出现的插口上还是会有字出现,这样的话就得考虑线路和摄像机了
作者: zhanglinlin 时间: 2013-8-2 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xu2006 时间: 2013-8-2 10:27
又是一个奇葩的故障啊
作者: anxunshi 时间: 2013-8-2 11:42
过来学习下
作者: hadest 时间: 2013-8-2 13:13
可以换个摄像机电源在看看
作者: freshman79 时间: 2013-8-2 15:11
视频线上的故障,内部有线搭牢了
作者: ljd801 时间: 2013-8-2 20:59
应该比较简单吧 长期使用的液晶 那个地方一直显示*无视频型号* 长久以来 就留在显示器的上面了
你换一个显示器不就的了
作者: ajqngeqh 时间: 2013-8-2 23:27
问题无处不在啊 学习一下
作者: tmstls 时间: 2013-8-3 00:34
如楼上说的可能显示器时间久了 也可能是录象机问题
线路应该问题不大毕竟画面正常 我是没见干扰上无视频图象着几个字 重点看下显示器
作者: ckp2001 时间: 2013-8-3 08:28
我感觉应该是线路衰减照成的!工程宝接收的信号的门限值低,可以接收,监控主机接收的门限值高,照成无法显示信号!检查一下线路吧!我原来也遇见过这样的问题,(解决方法是线路中屏蔽网部分被雨水长期的冲洗造成锈断了,重接解决)!
作者: fengweitz 时间: 2013-8-3 08:44
学习了,谢谢
作者: kld1871 时间: 2013-8-3 09:21
看看你是在前端还是在后端用工程宝测试的,可以直接将端口接入监视器测试,若果还有那就是摄像机那边有问题,检查供电和摄像机~!
作者: 请问请问 时间: 2013-8-3 10:07
你一样一样排除,,先看看录像机端口有没有问题(把这个点插在其他好的端口上,把其他点插在这个端口上),,再找个备用的好的摄像头,自己做一根短的视频线,找一个12V2A的电源适配器就在机房测试,,看看还有哇??
作者: 远者 时间: 2013-8-3 10:22
工程宝在前端测试还是后端?
作者: 小和尚 时间: 2013-8-3 10:58
电源的问题吧,摄像机一般不会有事情的
作者: RQL小邓 时间: 2013-8-3 11:00
有通过矩阵吗?
作者: kongyuqiang 时间: 2013-8-3 11:05
我估计也是用久了
作者: lykxg 时间: 2013-8-3 11:16
先换摄像头电源试试,没有奇怪的问题,只有没发现的问题
作者: eie1992 时间: 2013-8-3 13:15
摄像机图像是好的,但是图像中间有无视频信号几个字——
图像是好的——说明线路衰减不太严重;
我把那根线插到工程宝上图像是很好的,没有无视频信号几个字——也证实线路衰减不太严重;
曾有过的类似典型案例:视频信号中混入幅度较大的50赫兹交流信号,硬盘录像机错误判断“无视频信号”;
可能原因:1.摄像机接地了引入了地电位电压;2.前段设备有故障,输出信号中混有交流信号;
现场测试:检查系统,如有多点接地问题,应改为单点接地的安全方式。把摄像机拿在手里看主机显示效果;
作者: 一只老虎 时间: 2013-8-3 14:54
这个问题我也遇到过,我们用的是双绞线传输,当时硬盘录像机没图像,用工程宝在摄像机近前测有图像。以为无线传输器坏了,后来在硬盘录像机近前用工程宝测也有图像,就是硬盘录像机没图像。记得当时我们是把摄像机又做了接地隔离的处理,就好了。
作者: 一只老虎 时间: 2013-8-3 14:55
就是楼上说的单点接地
作者: jccht 时间: 2013-8-3 16:23
我好像也见过,后边我说查查看线路吧。第二天去了后就好了。我感觉还是线路好像出现类似飘移的那种情况。
作者: 左右中上 时间: 2013-8-3 18:25
应该是dvr的端口有问题
作者: guomeng 时间: 2013-8-3 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guomeng 时间: 2013-8-4 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fanfeiyanwu 时间: 2013-8-4 10:08
视频线传输过来的信号弱了,工程包对信号的DB值要求低,可是常识接一个信号放大器试试
作者: yu12345678 时间: 2013-8-4 11:08
换个显示器试一下。如果还有这几个字,我估计是硬盘录像机的问题。
作者: 苏小丰 时间: 2013-8-4 11:55
应该是是视频线的问题,因为工程宝要比硬盘录像机采集图像更直接,所以工程宝可以看,硬盘录像机看不了很正常的!!!检查下线路吧!·
作者: BH7NLA 时间: 2013-8-4 12:03
证明楼主还没有好好运用工程宝,你既有工程宝为何不看看视频质量呀?
作者: yang113 时间: 2013-8-4 12:16
换个显示器试试,不行换个硬盘录像机!
<a href="http://www.szpcit.com">深圳监控安装</a>
深圳周边监控合作qq:550142669
作者: kzylove127 时间: 2013-8-4 16:21
解决没有呢 楼主来说明下
作者: 楼宇匠人 时间: 2013-8-4 20:55
学习了,解决了记得回来解释下
作者: addhero 时间: 2013-8-4 22:35
信号源的问题吧,其他的视频信号插过来试试
作者: fengluoyechen 时间: 2013-8-5 09:20
呃··是不是 录像机的字符叠加功能啊···被人恶作剧的 叠加了个‘无视频信号’吖··呵呵 ·
作者: chenyalin1049 时间: 2013-8-5 10:37
查下电源吧
有万能表能够测下电压就更理想了!
作者: pingkechun 时间: 2013-8-5 10:43
可能是硬盘录像机 BNC接口连接线脱落,我遇到过!!!把录像机拆开接上就行了!!!1
作者: 海尔智慧眼 时间: 2013-8-5 14:41
我觉得是电源的问题,你测试的时候是工程宝给摄像机供的电还是本身布的电源线,绝对是电源的问题。
作者: dxziliao 时间: 2013-8-5 14:46
谢谢各位的回答,因为这个工程原来不是我做的,现在过去维修,原来的图纸也没有,现在碰到的问题很多,还在和客户协调中,这个摄像机的问题暂时还没有去处理。
作者: yu0033 时间: 2013-8-5 15:41
距离太长的话,用久了就有这个情况,信号衰减
作者: huyisong 时间: 2013-8-5 19:03
硬盘机接头脱焊
作者: fzcorz 时间: 2013-8-5 20:52
这个如果在前端检测没有问题的话那就是电源和传输的问题 看看视频线是否虚焊啦 后端如果测试也没有问题的话估计你得看看录像机的接口啦
作者: laodongsd 时间: 2013-8-5 21:52
没啥好奇怪的,就是视频信号弱,硬盘录就出现那几个字,查查线路,或者摄像机
作者: hongxiake 时间: 2013-8-6 08:57
我以前也有个故障应该和你的一样,在前端换电源就好了,因为我换线了换录像机了都没有解决,换电源就好了原来客户是集中供电的,很高没法先换电源,,后来没办法就先拖个长线过去直接220转12就好了。
希望对你有帮助
作者: jiangchao6217 时间: 2013-8-6 10:26
拿走了,很好,字数够没
作者: 林123 时间: 2013-8-6 11:13
我也想学习学习一下监控系统
作者: zoul 时间: 2013-8-6 11:54
学习一下,观望
作者: tangbing76 时间: 2013-8-6 12:50
学习
作者: wojia7960679 时间: 2013-8-6 16:25
视频线的信号不正常,或是电源故障都可能导致这个问题。工程宝画面小一般看不出来
作者: 所谓伊人 时间: 2013-8-6 17:18
奇葩问题 没见过
作者: zfj88 时间: 2013-8-6 20:29
没见过,一起学习
作者: cynicalone 时间: 2013-8-6 21:26
确实有点奇葩、、、
作者: mikevim 时间: 2013-8-6 22:08
显然是显示器残影造成的,将显示器接其它动态影像,或者关个两天再切过来就好了;
作者: kennethhua 时间: 2013-8-7 10:36
用工程宝先排除是摄像机和电源问题,如果确认不是摄像机问题,将此通道的摄像机换到其他通道观察一下,如果正常代表是DVR主机通道出现问题了,如果还是一样有字样出现,代表线路出问题了,可能是干扰的问题。
作者: ericzhao 时间: 2013-8-7 11:07
哈哈,是我上次OSD叠加写上去的,中招了吧。
作者: yudong1234567 时间: 2013-8-7 11:11
信号强度太弱。你把摄像机拿过来直接找个一米的线插录像机上面肯定没问题,如果还有问题说明是摄像机输出功率不够建议更换摄像机。如果没有问题,说明线路的长度太长了!应该是这个问题
作者: lijinqiao2001 时间: 2013-8-7 11:34
真是个奇葩的事情
作者: yityjhg 时间: 2013-8-7 15:01
没遇到过。
作者: 灵山 时间: 2013-8-7 15:41
一般是摄像机的问题多了,芯片不行了。
作者: bueyu 时间: 2013-8-7 16:31
插到工程宝上没问题,那就是说线和头子没问题,出现字说明接触不好,一是换一台显示器看看,如果没有了说明是显示器那块接触不好。还不行,就是把别的好头子插到有问题的那个口子来看看,是不是还有字,那就说明录像机板子里面那个口有问题,板子的问题
作者: langbixianzi 时间: 2013-8-7 16:43
这奇葩问题
作者: ncwangyu615 时间: 2013-8-7 21:41
.....................
作者: 微型摄像头 时间: 2013-8-8 12:20
路过,学习了
作者: 微型摄像头 时间: 2013-8-8 12:25
再来学习一下
作者: 进军弱电 时间: 2013-8-8 17:33
应该是接触不良吧
作者: 木子李木子 时间: 2013-8-9 09:44
换个监视器试试
作者: lieying 时间: 2013-8-9 15:08
感觉像是摄像机本身的问题,楼主注意信号提示是显示器的还是摄像机的。
作者: cnbak 时间: 2013-8-9 20:42
多学习下施工经验。。。。。。。。。。。。。
作者: chh3945 时间: 2013-8-19 18:24
线路衰减
作者: kuraki400 时间: 2013-8-19 20:27
你应该用工程宝里面的测试信号衰减看下 你信号强度时多少! 然后确定下来了,找出前端 后端接口焊接,接线,在检查线路问题。
作者: wanglianhai 时间: 2013-8-20 16:01
换摄像机试试吧!!
作者: 天涯浪子 时间: 2013-8-21 10:09
我碰到过类似的现象,原来的线路可能太老了,后来是把插头从新插了插就好了,感觉还是接触不良,时间长了的缘故
作者: jonewelly2014 时间: 2013-8-28 21:44
线路有破损,查传输线缆。
作者: jin1992 时间: 2013-8-29 09:23
可以换个摄像机试试看是不是摄像机本身的问题
作者: dmsszy 时间: 2013-8-29 10:27
学习了
作者: abcdef123456 时间: 2013-9-2 16:47
我现在也遇到同样的问题,可以肯定是线路问题但是无法重新布线,目前只能就近用视频复用器来传,但是我一直没有找到到底在线路什么位置出现了问题。
作者: fanliangzs 时间: 2013-9-3 15:17
千家论坛改版了!
作者: hfbaolong 时间: 2013-9-4 14:09
路过,讲的都很有道理
作者: qinlingtz 时间: 2013-9-4 14:57
我也遇到过这样的问题,当时是信息太弱的原因
作者: 乡野粗夫 时间: 2013-9-4 21:51
信号衰减造成,一般是屏蔽网断或接触不好,需要找到断线处重新处理才好
作者: y8719 时间: 2013-9-5 10:19
很好解决
作者: cfliuliuqiu 时间: 2013-9-21 15:44
线路断路,换条好线试一下就可以
作者: 车前子 时间: 2013-9-21 17:34
看看最后是怎么解决的?
作者: lzn19911124 时间: 2014-1-8 15:25
学习一下,有问题才能体现你学的怎样···
作者: kuailefei 时间: 2014-1-9 11:29
我也遇到过这样的问题,原因是我的视频线老化了。外面的屏蔽层养化了。更换视频线后故障排除。
作者: thcxlz 时间: 2014-1-9 19:59
真是奇葩问题了,长见识了!
作者: xiaowj83 时间: 2014-1-10 14:06
应该是线路的问题 建议你先弄一个临时线试试看。
作者: yzh722818 时间: 2015-11-20 15:39
如果放在视频宝看到没有问多半是线路信号虚弱造成,很多时候换个BNC接口就好