千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]RVV 2×0.75可以做RS485控制线么? [打印本页]
作者: YUEN 时间: 2013-7-25 13:48
标题: [求助]RVV 2×0.75可以做RS485控制线么?
两台球机,一台海康DVR
最远地方大概100米
想使用一条2*0.75的RVV线做RS485控制线,不知道是否可以?
如果两台球机,共同使用一条RS485线,,需要怎么接法?
作者: szcige 时间: 2013-7-25 14:21
最好是应双绞线 两个球机的话得设置不同的地址码 把线头接一起就ok了
作者: 哈姆雷特 时间: 2013-7-25 16:12
2X0.3的都可以 没事的
作者: liyun2013 时间: 2013-7-25 16:52
0.3的太小了吧 有100米哦 要是纯铜的是不是又太贵了?
作者: 天涯浪子 时间: 2013-8-21 11:54
手拉手接法
作者: wjl2590192 时间: 2013-8-21 17:16
肯定可以
作者: 只想为你打伞 时间: 2013-8-22 00:48
线子绝对没问题!控制线串一起!一台球机不用设置!另一台改下地址码!波特率和协议都不用改!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |