千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
线损和压降得难题
[打印本页]
作者:
laodongsd
时间:
2013-7-24 08:22
标题:
线损和压降得难题
我用1.5平方的国标线传输距离1500米带了16台海康的200万的网络智能球机,球机光在那重启,问海康说电压不够,我去测量了的确是电压降到160伏,机房出去时是220伏。我停掉8个球机后电压上升到190伏。但我以前传过4000多米也是降到170多伏。设备也能开起来还是激光夜视仪,这次是啥问题啊,求助啊
作者:
pw1986sf
时间:
2013-7-24 09:38
1500米?那怎么办?要加个升压的设备?
作者:
苏小丰
时间:
2013-7-24 10:44
怎么链接的呢?是星型的还是就是并啊并的!我是不敢这么做,超过500米的时候看点的多少,摄像机的红外灯情况,多走1条主电源线.....
作者:
ZIYOUREN0180
时间:
2013-7-24 11:03
前端功率大了,还是重新加一组线吧
作者:
djy823
时间:
2013-7-24 14:06
赚积分
作者:
刚哥哥
时间:
2013-7-24 16:58
强悍!1500米用1。5的。我还没那样算过和用过!