机房接地与大楼接地...

[复制链接]
jiuzhoufenghuo 发布于: 2013-7-8 16:50 443 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求机房接地与大楼接地能否共用,给的指标,谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiuzhoufenghuo 发表于 2013-7-8 16:52:00
现在给银行支行网点机房设置接地,不知道可以不可以与大楼接地共享,求指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
深圳立方体科技 发表于 2013-7-8 17:01:00
可以共享的吧 ,接地问题不大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z15163571966 发表于 2013-7-8 17:05:00
可以。 机房的接地要求只有两点:1、联合接地。小于1欧。2、独立接地。小于4欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报