千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: SYV75-5超过300米要用视频放大器吗 [打印本页]
作者: t110qwe 时间: 2013-7-2 14:42
标题: SYV75-5超过300米要用视频放大器吗
有的前端到控制端可能超过300米,但不超过500米,线缆采用SYV75-5,会有衰减吗,若衰减要加什么设备,不想拉光纤装光端机!
作者: hxl8524830 时间: 2013-7-2 14:52
用光纤加光端机便宜的多啊,为嘛不用呢
作者: 苏小丰 时间: 2013-7-2 15:59
300米没问题啊 除非用得线是铁的国标是刚刚的没事啊
作者: fanliangzs 时间: 2013-7-3 15:05
用双绞线传输器也行!
作者: xmh407 时间: 2013-7-3 15:08
看环境了,干扰不是很大的情况下,300米是一点问题都没有的
作者: lxhgarden 时间: 2013-7-3 20:44
400多米我都拉过。。。。。
作者: zhkanlove 时间: 2013-7-3 21:35
线路前端到后端没什么干扰源应该没什么问题。曾经尝试过拉到接近600米也可以正常使用- -!
作者: 深山老林 时间: 2013-7-4 09:56
如果你用的好线,绝对没有问题,那点衰减肉眼看不出来。
作者: Apple1025 时间: 2013-7-5 16:53
光纤多好
作者: shileicg 时间: 2013-7-6 10:27
75-3的线300也看不出什么来,75-5的没什么问题,但线材要用纯铜的!
作者: z15163571966 时间: 2013-7-6 10:38
168编的用,效果赶光纤了
作者: netbasic 时间: 2013-7-15 19:14
用国标线,应该没问题
作者: zhugd 时间: 2013-7-15 20:27
还是拉光缆吧,有点心理保障
作者: sephiroth7270 时间: 2013-7-15 21:44
用光纤吧,成本比这个低
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |