千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 电梯监控问题 [打印本页]
作者: 孤独斗士 时间: 2013-6-21 14:39
标题: 电梯监控问题
电梯内监控,线长大概四五百米,电梯静止时正常,但开动后会有雪花和条纹,是什么问题啊,加个抗干扰器能不能解决啊.
作者: 无线传输 时间: 2013-6-21 16:42
强电干扰
作者: anfanghanxiao 时间: 2013-6-21 16:58
电梯监控,不就一个摄像头搞定me
作者: anfanghanxiao 时间: 2013-6-21 17:02
刚才添加了前面,看看什么样!
作者: hahaha984 时间: 2013-6-21 17:20
你用的什么线,这么长距离要是视频线,肯定有问题
作者: pybin89 时间: 2013-6-24 11:36
首先看您这边线材使用的是什么,电梯类的干扰一般使用加权抗干扰器 具体咨询:QQ1654517800
作者: nxjingjun 时间: 2013-6-24 12:34
楼主问题解决了吗,分享一下经验呗
作者: sanjin0719 时间: 2013-6-24 12:50
电梯监控要用电梯专用电缆
作者: qinlingtz 时间: 2013-6-24 13:29
要用电梯专用线
作者: 胜者 时间: 2013-6-24 16:13
要用电梯专用线
作者: luojifu 时间: 2013-6-24 16:19
我们碰到的也是这种问题,为何加了抗干扰器也没用呢?
作者: bbq03 时间: 2013-6-24 16:49
电梯是目前监控最麻烦 的
其实现在市场电梯专用的线也好 普通的软线也好
其实 施工才是最关键的,最好的是采用电梯随行电缆中含有监控视频线(这个需要业主和电梯公司协调好)
这样不需要重新布线
如果非要重新布线的 那么视频线和随行电缆的困扎方式是很重要的,并不是随便把二线困扎在一起就OK
还有就是视频线再中线箱和电梯轿厢下面固定的方式也很重要
好材料还要加好的施工工艺才能避免电梯干扰和正常使用的寿命
作者: wlp1688 时间: 2013-6-24 22:51
一定要用电梯专用线,另个尽量不要在轿顶取电,从外面引入
作者: cmshmily 时间: 2013-6-25 12:23
学习
作者: jinkay139 时间: 2013-6-27 09:06
线的屏蔽效果不行
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |