千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 怎样设计弱电机房的分布?请高手指点下。 [打印本页]
作者: 林123 时间: 2013-6-19 12:03
标题: 怎样设计弱电机房的分布?请高手指点下。
如果是一个19层的大厦:地下2层和地上17层。
知道每层的信息点和语音点及监控点的数量,
怎么设计配线间,要考虑什么……需要注意什么……怎样设计才合理?
希望大家多发帖,共同讨论下…… 谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/6/19 13:55:54编辑过]
作者: zhanglinlin 时间: 2013-6-19 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nxjingjun 时间: 2013-6-20 09:58
高手没来,帮你顶起来
作者: pingkechun 时间: 2013-6-20 14:25
同等。。。
作者: 知识青年 时间: 2013-6-22 11:38
叫供应商给你配,比较好.
作者: 林123 时间: 2013-7-16 10:45
难道一个人都没有路过…………
作者: 青岛耗子 时间: 2013-7-16 13:44
坐等专家..........
作者: hlxxoo66 时间: 2013-7-16 15:02
也是我碰到的问题 不明白
作者: wuxialex 时间: 2013-7-17 15:52
ddddddddddddddddddddddddddddddd
作者: 雨的飞然 时间: 2013-7-17 17:24
这个还要看你每层的信息有多少,如果多的就两到三层做一个配线间,如果少的话,就三到四层做一个配线间,而机房就应该放在6到9层合适。做配线间主要考虑每层的好布线,和需要布线不能太长
作者: zyz8295777 时间: 2013-7-18 09:46
每层的信息点数量是不是一样(如果两层或者3层使用一个配线间是否能省下交换机),从信息点到交换机(楼层交换机)距离是多少。如果是越层放置交换机,交换机至最远信息点距离大于有效距离的话肯定不行,或者是本层放置交换机,交换机至最远信息点也大于有效距离那就要通过光纤传输。
作者: lla99 时间: 2013-7-29 14:46
楼梯、电梯、大门肯定要考虑监控,过道、重要库房按实际考虑监控。外墙一层和顶层考虑红外对射,安防。广播系统根据实际需要配置。根据楼长配置二配电间,一般三层楼一个,配电间设置在中间一层。根据实际需要配置信息点。核心机房需要考虑方便安装空调主机或精密空调进水。建议配电间与核心机房间使用室内光缆。关键部位如空调机房,配电机房,核心机房,需要考虑监控、门禁。实际配置需要根据现场具体情况确定。如:一个公司使用整栋大楼需要通盘考虑,还需包括室外音响、车库进出、车牌监控,室外定点监控和高速球监控,室外电子栅栏等。如包租出去根据实际情况,至少每层设置配电间,其中电信、联通、移动、闭路电视系统,预留以便租户选用或扩容。。仅供参考。毕竟楼主提供的太简单。
[此贴子已经被作者于2013/7/29 14:50:21编辑过]
作者: xmh407 时间: 2013-7-29 17:15
<p>配线间要根据楼层的面积来确认,要求最远端点位到配线间布线距离不超过90米,有可能一层多个,也有可能多层共用一个</p>
<p>监控机房建议与消防控制中心全用,放置在首层或负一层,满足消防规范要求,网络机房可考虑放置在低层</p>
<p>数据和语音点位有装修图则按装修图布置,无装修图则按5-10平方一个工位考虑布置,同时在一些功能用房、管理机房预留适当点位</p>
<p>监控点位则考虑覆盖建筑物周边、建筑物对外出入口、大堂、地下车库、重要设备房、电梯厅、标准层走廊、电梯轿厢等地</p>
作者: shuikaile 时间: 2013-7-30 18:41
学习了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |