千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 这样配置网络最多能上多少个720P的摄像机? [打印本页]
作者: bin8811 时间: 2013-5-24 19:07
标题: 这样配置网络最多能上多少个720P的摄像机?
[attach]58354[/attach]
请问这样配置网络系统,连接130万像素的监控摄像机,最多能带得动多少个啊?
全网络我都是按全千兆的配置的,前端的交换机用SPF模块直接起来,请各位高手
指点
作者: bin8811 时间: 2013-5-24 19:11
都是配置H3C的千兆交换机,但我上网查了交换机的性能,前端的交换机背板带宽:32Gb,但转发能力只有23.81Mpps;
这样的转发能力会不会太低
核心交换机在什么网站都没查到背板带宽及转发能力的参数,请各位大虾指点,这样组建百万高清网络系统行不行?
这项目快上了,很急!
作者: 俩个八 时间: 2013-5-24 23:45
可以加我QQ:1628632816
作者: maya03 时间: 2013-5-26 08:55
要求加Q的大多都是业务,加了QQ未必能解决问题,楼上的是不是黏贴、复制啊,几个帖子都看到你相同的回复
作者: zjqzjhh 时间: 2013-5-26 12:24
你这样一个图能说明问题吗????
要接几路摄像机? 每个交换机摄像机接入量是多少??
接入层交换机如果你只接5路以下的摄像机,有要用那么好交换机吗?
作者: yehua 时间: 2013-5-26 18:00
交换机怎么分两层,那上一层就是汇聚层不是接入了,中心5024太低了,50-70台左右,建义:中心9303 汇聚5700 接入2700
作者: zhenglei868 时间: 2013-5-26 22:20
请教下华为S5700-24TP-SI(AC),它的背板带宽是256Gbps,包转发率是36mpps,那么它能带动多少台720P呢?1080P又是多少呢?怎么看呢?是看包转发率的大小???
作者: snkqmith 时间: 2013-5-27 09:35
这个贴子不错,学习一下。我做存储的,也常碰到客户问。后端存储的时候,客户总会问。
IP-SAN存储的时候,交换要要求选择多大。是挂在核心交换上吗?
作者: xct100 时间: 2013-5-27 11:43
刚开始做网络摄像机,学习了,呵呵
作者: xtiaaa 时间: 2013-5-27 15:03
网络摄像机学习中,求真解
作者: bajon 时间: 2013-5-27 16:56
首先我们要弄清楚每路图像占用多少带宽。
720P网络摄像机,主码流为2~3M,子码流为0.8~1M,共约4M。
1080P网络摄像机,主码流为4~6M,子码流为0.8~1M,共约7M。
其次要弄清楚交换机的带宽容量,我们常用的交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的60~70% ,所以它们的总带宽容量大致是60Mbps或600Mbps。
从网络拓扑结构上来讲,一个局域网通常是两到三层结构。接摄像机那端为接入层,一般用百兆交换机就够了,除非你在一个交换机上接了很多个摄像机。
汇集层、核心层则要按该交换机汇聚了多少路图像来计算,计算方法如下:
如果接720P的网络摄像机,一般15路图像以内,用百兆交换机,超过15路则用千兆交换机。如果接1080P的高清网络摄像机,一般8路图像以内,用百兆交换机,超过8路则用千兆交换机.
作者: zhxphappy8 时间: 2013-5-27 17:50
我先听听大家的意见
作者: csker 时间: 2013-5-27 17:56
分布广的网络高清监控,建议考虑EPON,带宽高,系统成本低。
作者: dmsszy 时间: 2013-5-27 23:20
分都那么高
Signing------------------------------------------------------
产品:网络枪机、网络半球、网络球机、NVR、解码矩阵、软件定制
http://www.szdmss.com
24H热线:13824361870(Q:1229293092)
作者: qiuning123 时间: 2013-5-29 09:04
一般我也按照11楼那种方式算的。不知道科学不?
作者: bin8811 时间: 2013-5-29 15:18
我的拓朴图就两层网络,100个720P的摄像机,用这两个型号不能满足效果吗?
作者: swaine 时间: 2013-5-29 15:25
看你的接入量,还要看你把摄像机调整的码流,其次,还要看你的录像机。
作者: bin8811 时间: 2013-5-29 15:32
码流就是4M左右,摄像机用DS-2CD3212D-I5,录像机用海康32路的NVR DS-8632N-ST
作者: bin8811 时间: 2013-5-29 15:35
现在做网络高清系统有没有一个标准的说法的?譬如:交换机什么要求?与摄像机多大码流相关?等等之类的
因上在网上都是看到很多说法不一样的,求大虾出手相助
作者: bin8811 时间: 2013-5-29 16:39
求助各位大虾指导,急急急
作者: zlj8085 时间: 2013-5-29 22:18
作者: KEQIAO 时间: 2013-5-31 16:16
急急急啊!!!
作者: fanliangzs 时间: 2013-5-31 17:36
你这个拓扑有问题,从以下几点来分析
1. 哪里有接入层与接入层对接进行数据交换的?你这样相当于中间那个接入层需要做到同时接收16路高清信号,同时发送16路高清信号,并且是数据是并行处理机构,这对交换机的包转发率要求很高,你这个机器估计受不了
2. 你说前端的交换机用SPF模块直接起来,用网线是不可行的,拉光纤也没必要。
3. 最后这个系统不需要用到核心交换机,中心用一台汇聚型全千兆交换机足以,前端用24口千兆交换机5台直连,然后光纤到汇聚交换机
4. 交换机背板带宽大于24口×1000M×2=48000M=48G
5. 包转发率大于24*1.488Mpps=35.7Mpps
一台交换机背板带宽都是正常的,主要是要看包转发率。 有不太懂的可以问我!
作者: 诺亚安防 时间: 2013-6-1 08:49
学习了
作者: zjqzjhh 时间: 2013-6-1 14:19
计算方法:
交换机背板带宽=摄像机最高码流*摄像机个数,当右边刚好等于左边时,就是交换机能带的最大摄像机个数
作者: keqiao 时间: 2013-6-1 15:31
那个前端的交换机应该怎么连接呢?
作者: KEQIAO 时间: 2013-6-2 23:29
还没有高手出来指点?
作者: 懒兵教练 时间: 2013-6-3 12:04
不知道楼主的安装环境怎么样?摄像机供电方式怎么样?
作者: keqiao 时间: 2013-6-3 16:18
是采用集中供电的方式
作者: joooker 时间: 2013-6-6 17:36
包转发率,又一个要从头学习的概念。
作者: wyqzjj 时间: 2013-6-12 11:32
学习 了
作者: wuxujoey 时间: 2013-6-15 10:42
11楼说的很对,主要看接的什么摄像机,每个摄像机的码流是多少 就能算出交换机的配置了
作者: zhenglei868 时间: 2013-6-16 19:55
以下是引用fanliangzs在2013/5/31 17:36:00的发言:
很详细!!!谢谢了!!!!
作者: 小嗨 时间: 2013-6-17 08:28
学习了~!刚接触网络摄像机。
作者: bbq03 时间: 2013-6-17 11:54
按汇聚点分别计算 学习中
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |