千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]从DDC到空调控制箱看状态故障手自动等,用RVV线,现领导要我用BV线,这可以吗?
[打印本页]
作者:
failong
时间:
2013-5-9 15:31
标题:
[求助]从DDC到空调控制箱看状态故障手自动等,用RVV线,现领导要我用BV线,这可以吗?
手上有个项目,在配线的时候,我计划从DDC到空调控制箱内看状态故障手自动等DI点和启停DO点时,用RVV2*1.0线,
现在我领导要我用BV线,他说这个比较好,但BV线是电线,还是硬线,这可以吗?
作者:
exp123s
时间:
2013-5-14 16:33
可以的,耐压值和阻燃都符合要求的话可以用BV线,只是布线时功夫比RVV线多,一般领导熟悉电工技术不熟悉自动控制技术,所以喜欢BV线。
作者:
xcs3689476
时间:
2013-5-17 17:09
学习了
作者:
不阴天
时间:
2013-6-23 23:22
学习了
作者:
jcg
时间:
2013-6-30 11:19
<p>主要是BV线便宜一点。现场有用的。</p>
作者:
jsnanjing
时间:
2013-8-20 11:08
自控布线,硬线难度加大不说,还有和强电在一起的,影响信号传输,在线槽转弯处,硬线质量不好,非常容易折断(特别在低温时候)
作者:
xietielong527
时间:
2013-8-21 12:38
施工难度会加大
作者:
Tavis
时间:
2013-9-6 22:35
硬线不好布线和接线,实现功能没有问题。
作者:
午夜天使
时间:
2013-9-13 22:45
没有问题,就是施工难度加大
作者:
乡野粗夫
时间:
2013-9-14 13:34
学习了
作者:
lf830130
时间:
2013-9-16 16:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
电脑支支响
时间:
2013-9-30 10:31
可以用,就是接线在并线时特别不好接
作者:
Bevisoy
时间:
2015-8-17 17:07
没问题。只是布线接线难度加大。
作者:
chencb
时间:
2015-9-22 22:25
还是不要用BV线,BV线是硬线,一般用在强电照明线路里
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2