千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控点有干扰,求帮忙! [打印本页]

作者: wfxxxxx    时间: 2013-4-24 20:43
标题: 监控点有干扰,求帮忙!

网线传输信号,电源线2*0.5,六路采用12V/20A集成电源,六路12V/2A单独供电

1、12V/20A集成供电的电源从对面店里接入,监控画面没有干扰。用自家电源就

有干扰。网线、电源线重新布了一条问题依旧,后来有一条网线剩两对线没用,

把其中一对一端接在BNC头锁扣处,一端接硬盘录像机的BNC。干扰基本排除。不

过有两路还有干扰但不明显。

2、12V/2A单独供电的摄像机同样有上述干扰。用上面的处理方法不管用了。

 

个人认为是不是接地没处理好。

                                                     求解!


作者: qq14946825    时间: 2013-4-24 20:49
表述不清楚,你这是双绞器?换个试试
作者: xl81496388    时间: 2013-4-24 21:24
首先你得双绞线传输器可以换个看看,另外,家里的电源是不是不纯净呢
作者: gev8301    时间: 2013-4-24 23:01
不要用网络传输模拟信号,用带屏蔽层的同轴线
作者: fanliangzs    时间: 2013-4-25 15:00
!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 百花百合    时间: 2013-5-7 15:45

去淘宝买个防干扰的


作者: zhxphappy8    时间: 2013-5-7 17:49
用同轴电缆试一下
作者: wlp1688    时间: 2013-5-7 19:36
用视频抗干扰器应当可以解决
作者: 视鹰电子    时间: 2013-5-7 23:11
电源的问题
作者: 立可安科技    时间: 2013-5-8 12:26
来看看
作者: Big三丁    时间: 2013-5-8 16:28
哎,总有那么些人喜欢用网线传模拟信号,还一直问为什么有干扰
作者: ofikyang    时间: 2013-5-8 20:10
楼主是直接用网线当视频线用了,还是两端有转换器的? 我看你描述是直接用网线的?这样能不干扰吗?




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2