千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: TCPIP门禁组网的困惑 [打印本页]

作者: lio20080903    时间: 2013-4-17 23:04
标题: TCPIP门禁组网的困惑
大家好,关于tcpip门禁控制器布线方面的问题?
1 单条网线最长多少米?有人说100米,也有人说150米,请问普通的交换机,国标的超五类线,实际工程中做到多少米?
2 交换机能接几级?微耕的技术说可以任意加交换机,不解?难道这不是用网络信号吗?局域网一般做到3级,请高人指导,要怎么布线。

小区内最远一个设备三四百米,不用光纤,要如何解决,谢谢

作者: gundamswat    时间: 2013-4-18 09:04
GB50311规范说是不超过100米,我在工程里实际做也不会超过100米,交换机加拓扑设备能用5级,要是单纯的级联没玩过,但是任意加肯定是不可以的,级联会造成交换机一级一级的带宽衰减。为什么不用光纤的,现在的光纤才2块多钱一米,和网线价格差不多了,加个几百块买个光电转换机不就搞定了,不过就几个点找人熔是个问题。不用光纤用无线呢?
作者: ransan    时间: 2013-4-18 09:30
<p>学习</p>
作者: eshq    时间: 2013-4-18 14:45
用无线就等着被骂死吧。
作者: lio20080903    时间: 2013-4-19 10:15
<p>自己顶一下</p>
<p>小弟对局域网组网不是很了解,请做过的都说说看。或者告诉我相应的教程案例也行,谢谢!</p>
作者: aopuchen    时间: 2013-4-19 15:02
支持二楼的解释!用过了的,自己亲身体会过,才最有发言权!
作者: imaaas19838585    时间: 2013-4-19 16:35
学习一下
作者: SUNJIANDANG    时间: 2013-11-2 15:27





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2