千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [分享]监控CCD板监控摄像机无图故障分析 [打印本页]

作者: szccdban    时间: 2013-4-15 09:21
标题: [分享]监控CCD板监控摄像机无图故障分析
 经常有同行问CCD板机无图,监控摄像机无图什么原因呢,并且有时拿不定主意,不知道是摄像机问题还是线路问题或者电源问题,今天我分析一下出现无图主要的原因和解决方法,供大家参考。

1、监控摄像机自身故障,因为只有这一个摄像机出现这个故障,那么可能出现在监控摄像机的内部程序死机,断电重启后恢复,主要是复位电路不好引起的。后期继续死机;解决方法:更换

2、监控摄像机的电源供电不足:开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机,解决方法:更换电源;

3、传输线路有电源: 在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致监控摄像机头以及分配器内部的电解电容充电,从而导致阻挡视频信号输出,这个我在实验室测试过,也在数个现场发现这个问题。测试方法:用万用表测量视频电缆电压。解决方法:找到电源搭接地方或者添加我这便的抗干扰器,内部有全隔离功能,就是防止这种现象出现的,而且最高可以在视频电路上有220伏电压而设备正常工作,也不会传到监控摄像机或者主控室内.

4,工程施工中线路接反,线材过细导致压降大,摄像机无法启动,解决方法就是正规施工,用万用表量摄像机输入电压电流。

有时遇到这个问题会用过好几种方法,最好就是慢慢排除,布线施工小心点,摄像机和电源选正规厂家


作者: felenlee    时间: 2013-4-15 10:10
摄像机产品,很多人组装的不老化。他们测试一下就出货的。容易发生货到客户手就坏了的情况。请选择正规厂家。贵那么一点点钱,用个放心。还有。工厂的工艺会比较“结实”。能保证产品的稳定性
作者: 视鹰电子    时间: 2013-4-15 21:00

支持  顶一下  