千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯监控,帮忙看看? [打印本页]

作者: wuke1026    时间: 2013-4-12 12:11
标题: 电梯监控,帮忙看看?
[attach]58188[/attach]
用的75-5电梯专用线敷设,1年时间! 【如图】 现在出现: 人进电梯能看到图像,在电梯上升过程中有几部电梯出现 白屏 和视频丢失现象。但是电梯到达目的地画面就好了? 请帮忙看看 什么问题??谢谢!! 现在做电梯监控用无线的原装UBNT2.4G设备,不晓得稳定吗? 求解答!! 谢谢
作者: kennethhua    时间: 2013-4-12 14:02
视频线是不是绑在随行电缆哪里的,电梯上升下降的时候,视频线也跟着动了,明显是接头不够牢固~建议重新熔接。
作者: shiweicc    时间: 2013-4-12 14:20

加抗干扰器了吗?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都监控公司:http://www.shiweicc.com


作者: 无线传输    时间: 2013-4-12 14:24
路过看看
作者: maya03    时间: 2013-4-12 20:18
 2楼说的有道理,估计是接头松动了
作者: xl8765    时间: 2013-4-13 21:05
电梯运行时会这样 停止时就不会 有可能是接头松拉 重接下应该是可以的
作者: wuke1026    时间: 2013-4-14 08:13

电梯视频线 绑在随行电缆上的。

 

昨天加了对抗干扰器后,发现横杠的干扰没了 变成了雪花点。


作者: xurongjun1983    时间: 2013-4-14 15:57
会不会是电梯启动时的强电干扰啊
作者: 东莞科技旗舰店    时间: 2013-4-14 22:26
我觉得应该是干扰
作者: 安徽德嘉智能化    时间: 2013-4-15 09:03
用电梯监控专用随行电缆就不回有这样的问题了
作者: xinup    时间: 2013-4-15 11:49
你得看看有摄像机的外壳有没有跟轿箱绝缘
作者: forjiaoliu    时间: 2013-4-15 17:18

一是看两头的连结头和连结线是否松动;

二是看摄像机的电源是否和电梯共用,是否受电梯启动/运行电流的影响;

三是看是否有强电干扰;


作者: hiwireless    时间: 2013-4-26 23:34
2.4G设备抗干扰性不是太好
作者: whb2125    时间: 2013-4-27 15:32
12楼正解
作者: gev8301    时间: 2013-4-28 10:41

干扰

 

用网络摄像机,不会有这麻烦






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2