千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯内安装百万网络摄像机怎么布线 [打印本页]

作者: dsm1237    时间: 2013-4-10 19:38
标题: 电梯内安装百万网络摄像机怎么布线
电梯内安装百万网络摄像机怎么布线,  网线肯定用不了长久, 无线网桥成本太高,还有什么好的办法。
作者: bhhs2007    时间: 2013-4-10 20:27
看一下电梯对讲怎么弄的,应该有所帮助。
作者: maya03    时间: 2013-4-10 21:37
 这个没弄过,同求
作者: gdtkly    时间: 2013-4-11 23:59
无线网桥成本应该不算很高吧,其实就是两对AP而已,用5.8G频率的,挺不错的
作者: lh8888    时间: 2013-4-12 08:14
网桥也不太理想啊,电梯里有屏蔽。建议用好点的五类线
作者: lancnotic    时间: 2013-4-12 08:47

最好是让电梯厂家在随行电缆里预置超五类软芯网线,不行就买定制跳线的那种多股软线用扎带跟随行电缆绑过去!


作者: ymh1    时间: 2013-4-12 08:50
电梯内最好不要装网络摄像机,干扰太大了,建议你做模拟摄像机,然后用视频服务器转换成网络的!
作者: jk456321    时间: 2013-4-12 08:56

可以加一对网络延长器,通过随行电缆传出电梯到终端再转成网络


作者: noken    时间: 2013-4-12 08:56
有电梯专用的网线
作者: linziluck    时间: 2013-4-12 10:30
可以用电力猫试试
作者: juese    时间: 2013-4-12 12:39
电力猫的想法好
作者: chuanchengkeji    时间: 2013-4-12 14:45

我见过电梯用网线的,3年的都没问题

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都监控工程:http://www.shiweicc.com


作者: zhouhong    时间: 2013-4-12 15:44
建议使用室内4芯光纤,将光纤扎在电梯电源线上,就可以。
作者: wjszd297    时间: 2013-4-12 16:48
光纤
作者: BH7NLA    时间: 2013-4-12 21:21
用SDI清清不行吗?SDI可用同轴电缆呀!
作者: 视鹰电子    时间: 2013-4-12 22:37
装模拟+编码然后转化嘛
作者: wosxiongbo    时间: 2013-4-13 11:34
有带网线的随行电缆吧
作者: kennethhua    时间: 2013-4-15 08:31
用防水双绞线,用过就知道皮很硬的,剥开都很难~ 要绑在随行电缆上,不建议用扎带,最好用网线的双根铜芯绑!
作者: 杀猪的    时间: 2013-4-16 19:56
电力猫
作者: onlycheat    时间: 2013-4-16 20:37
同意楼上的,电力猫好想法 ,轿顶一个,机房(或底坑)一个。正好。
作者: hiwireless    时间: 2013-4-26 23:29
电梯用百万网络摄像机配置有点高,模拟的都可以,用无线传。
作者: hd4456    时间: 2013-4-27 11:09
网桥就可以的,看下我发的帖子。实际测试稳定,效果也可以。
作者: sc光纤熔接    时间: 2013-4-27 11:12
晕,wifi在井道内可以用啊?何必布线,接上电就好了,把无线路由器放在井道最顶层内侧
作者: xixiaoanfang198    时间: 2013-4-27 13:21
电力猫:从功能上说,是一个扩展“有线”和“无线”网络距离和空间的设备,是一个优化网络布线的设备。
一句白话描述电力猫:
电力猫:是一个延长、拓展或延伸现有网络范围和空间的产品,是一个让您不用布网线,直接利用现有电力线回路来传输网络信号的一个产品;她本身不会产生网络信号!
电力猫的基本定义:
? 电力猫原意是“电力线通信”(也有人叫他“电力网络路由器”或“电力调制解调器”),英文缩写叫PLC(Power Line Communication)。是利用传输电流的电力线作为通信载体,将一个电表回路下的任何一个电源插座转换为网络接口,即插即用,无须另外布线,就可以和以太网互联,并接入Internet网。

顺便借此机会普及一下电力猫的知识,请不要介意。
作者: qq14946825    时间: 2013-4-27 22:55

想到电力猫的同学赞一个。个人觉得电梯没必要用网络高清机,用个高线模拟机OK了,因为范围小,效果都很好。


作者: 蓝梦祥    时间: 2013-4-28 18:43
电力猫的想法好
作者: dsm1237    时间: 2013-5-8 21:28
马上要施工了,有安装过的师傅进来发发言
作者: 立可安科技    时间: 2013-5-9 13:10
现在无线的也不贵吧 度差不多!
作者: IvanQi    时间: 2013-5-9 13:26
用多股网线,那种软的就可以的。
作者: jiangbo868    时间: 2013-5-9 13:47
电力猫比较好
作者: jmk232    时间: 2013-5-10 10:37

电梯里面不是有电灯的吗```视频线跟电着绑着一起行不?


作者: 路西法尔    时间: 2013-5-10 16:53
 电力猫的方法不错,用无线AP也可以,AP装电梯顶上面,不会受到信号干扰。要不可以用电梯随行网线,或者用模拟摄像机加电梯随行线缆,到电梯机房用视频服务器转成网络信号。
作者: yokai    时间: 2013-5-10 22:50

1、用带钢丝的电梯专用网线做过一个小区70个电梯,百万高清摄像机,效果非常稳定,没有出过问题。

2、用无线AP做过4个电梯,百万高清的摄像机,效果不行,经常掉线,换有线的了。

3、最近用电力猫做了几个别墅,百万高清摄像机,感觉非常不错,最久的有4个月没有出问题,想下一次在电梯里做实验,还没有在电梯里实际使用过,但愿成功。


作者: a1980a    时间: 2013-5-11 08:52
4楼正解。
作者: dzc909    时间: 2013-5-11 08:57
ddddddddddd
作者: xiaopankk    时间: 2013-5-11 14:36
电力猫这个东西,到底谁用过,好使不好!
作者: ezfeng    时间: 2013-5-11 23:21
我的做法是:用光纤皮线,光纤入户用的那种线,里面有根很细的钢丝,柔韧性很好。两头用单模单纤的光收发器。完美解决。并且光纤不存在被干扰
作者: wolfblood    时间: 2013-5-12 11:23
有很合适的光纤,比什么扁网线、带钢丝网线寿命都长,,想想电梯里面的8寸、10寸屏的网络广告机是如何安装的!!!!
作者: lcwlhs    时间: 2013-5-12 12:10
以下是引用linziluck在2013/4/12 10:30:00的发言:
可以用电力猫试试

 

 

不想用无线/.电力猫确实是个不错的方案...


作者: wlp1688    时间: 2013-5-12 13:11

一直做模拟的,学习下


作者: dsm1237    时间: 2013-5-14 22:03
无线网桥,几百元级别的肯定不能胜任365天连续工作,电梯井道干扰很严重,估计会经常掉线,电力猫不知道抗干扰能力怎么样?
作者: lyrids    时间: 2013-5-16 11:00
无线、电力猫,或许都可以考虑,理论上没问题,还没试过,前阵子有个高清项目,电梯里面用的是模拟+DVS,
作者: zhenglei868    时间: 2013-5-16 17:18
电子猫还真没用过!!!
作者: dsm1237    时间: 2013-9-24 13:34
出问题了, 头痛。    用的是带钢丝的电梯专用网线几个月来非常稳定,没有任何干扰、掉线现象,这段时间摄像机非常卡、老是掉线,在电梯运行时用网线测试仪检测网线也没有发现问题,交换机也换其他接口了,摄像机、电源都换过几个了,还是无规律掉线。
作者: dsm1237    时间: 2013-9-24 13:35
我自己估计还是网线质量问题,经过几个月的运行,里面的线疲劳老化要断了。
作者: 同轴网络传输    时间: 2013-9-26 11:02
可以走随行电缆,用我司的网缆通可以支持,视频线传输百万高清信号,我的电话15012906730.
作者: 聚大安防    时间: 2013-9-26 23:47
就用电力猫可以解决  200多一对 一个连接到电梯上的电源插座上,另外一个也必须连接电梯内部的供电电路上,这个可以查询电力猫的工作要求
作者: 聚大安防    时间: 2013-9-26 23:48
还是要实际测试一下
作者: 雪狐R    时间: 2013-9-27 00:51
等解决方案!!!!
作者: wschenzg    时间: 2013-11-6 12:58
我做过20多部电梯的工程,全部用的模拟机,是同轴电缆+电梯专用缆解决的,用了1年左右了,没有一个出现问题的,就是信号稍微差点,可能和我的同轴电缆屏蔽质量差有关系吧,哎,都是钱闹的。
作者: txmyuan    时间: 2013-11-6 15:44
学习下
作者: 眼镜蛇之王    时间: 2013-11-6 19:48
电力猫 好用吗 怎么用 没用过

作者: sanjin0719    时间: 2013-11-12 22:39
说来说去还是电力猫有效?当真?果然?
作者: wschenzg    时间: 2013-11-14 10:47
光纤皮线实现的方法如何呢?看了看光纤皮线的弯曲率是30mm,应该是没问题,而且有钢丝,本身线重量也轻,成本非常低,如果可行的话,将会节省很多成本。
不知道论坛里哪位高手做过,可以给大家介绍下经验吗
作者: yuxuzhen    时间: 2013-11-15 10:13
7楼正解,模拟的电梯视频线都没有真正的规范,网线更甭提了。不单单是干扰屏蔽问题,线缆的物理特质还要有保证。
作者: flyheart    时间: 2013-11-16 21:00
从11年就开始用皮线做电梯的网络高清监控了,注意皮线的选择和施工工艺就行
作者: 安徽文平电子    时间: 2013-11-23 16:43
谁用电力描做过的来科普下
作者: hzmhkj    时间: 2013-11-27 09:43
出问题了, 头痛。    用的是带钢丝的电梯专用网线几个月来非常稳定,没有任何干扰、掉线现象,这段时间摄像机非常卡、老是掉线,在电梯运行时用网线测试仪检测网线也没有发现问题,交换机也换其他接口了,摄像机、电源都换过几个了,还是无规律掉线
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我的也出问题了,故障现象和你的一模一样,不知道你的解决好了吗?怎么解决的?透露点经验吧!
作者: hiwireless    时间: 2013-12-6 09:09
dsm1237 发表于 2013-5-14 22:03
无线网桥,几百元级别的肯定不能胜任365天连续工作,电梯井道干扰很严重,估计会经常掉线,电力猫不知道抗 ...

几百的网桥做工程麻烦多
作者: jjlong    时间: 2013-12-6 11:16
谁用皮线光钎做过的?怎么做的说下看看,很想知道
作者: qiaoshuquan    时间: 2013-12-6 17:47
首先有线稳当一些,其次买用模拟转数字的可行,个人看法
作者: dsm1237    时间: 2014-3-11 10:04
hzmhkj 发表于 2013-11-27 09:43
出问题了, 头痛。    用的是带钢丝的电梯专用网线几个月来非常稳定,没有任何干扰、掉线现象,这段时间摄 ...

    我用一对便宜的TP无线AP,问题解决了,不过还加了2个定时器,每天半夜自动把所有无线AP、摄像机断电1分钟后在重新加电运行,现在一直正常。
   我还用软光纤2芯皮线一台电梯做测试,到现在2个多月了一直正常工作,2芯软光纤皮线抗疲劳程度还得看一年后的结果。
作者: lanzhanfei    时间: 2014-3-11 15:48
给楼主一个建议,可以所以优特普的网络延长器,该产品可利用电梯里面的随行电缆进行网络信号传输,无需重新布线,只需要在摄像机还有接收端增加以设备就可以实现高清网络视频信号传输。
作者: l236037460    时间: 2014-3-11 16:33
yokai 发表于 2013-5-10 22:50
1、用带钢丝的电梯专用网线做过一个小区70个电梯,百万高清摄像机,效果非常稳定,没有出过问题。
2、用无 ...

期待效果,不过个人感觉电力猫应该胜任不了电梯内传输,电梯内干扰大,电力猫要求使用的线路不能有太大的干扰。
作者: yivitop    时间: 2014-3-12 14:24
用电梯专用网线,或者用模拟摄像机加视频服务器这种模式  加Q:2764450541具体沟通
作者: 安视高清    时间: 2014-3-13 17:03
你这个问题现在可以很好解决。现在我们突出HDCVI。模拟高清。传输还是采用同轴视频线。而且我们还研发出玩过延伸器。可以延长传输距离达到一千米。感兴趣可以咨询我
QQ:1574449203
作者: zhuaxia    时间: 2014-3-18 14:04
PLC 电力猫是好方法,用AP/EP模式的那种,甚至380v跨相都可以工作。
作者: yivitop    时间: 2014-3-21 10:31
现在有电梯专用的网线 欢迎交流  QQ  2764450541
作者: slifontech    时间: 2018-4-3 18:50
推荐使用这款专门针对电梯环境设计和调试的电梯专用网络传输器NF-Z1600 , 可用电梯内的任意2芯线或同轴线随行电缆进行100Mbps的网络传输。
关于是直接拉网线、还是用无线网桥或电梯专用传输器,这里有一个详细的成本及安装操作对比,可以搜索一下“电梯轿厢网络传输系统多种解决方案对比分析”

作者: zbxll@sina.com    时间: 2018-4-8 14:17
改造的项目,可以使用无线AP,电力猫等方式;新项目还是用随行电缆(带网线),高层用光纤就可以了!
作者: z.x    时间: 2018-4-16 16:11
对于电梯内摄像机的干扰主要有一下原因:
1、电源干扰,体现在摄像机电源取在轿顶、电梯控制柜。这部分干扰最明显的特征是运行的时候问题不大。在启动、停止、开关门的时候干扰明显。
2、接地的干扰,这部分干扰一般是横杠或斜横杠,按一定频率运动。在随行电缆的终端测试图像清晰,远距离传输后明显。建议随行电缆结束后使用光设备传输。也可以加一些抗干扰器。但是加抗干扰主要是看命。
3、线缆物理特性改变,随行电缆因绑扎原因造成线径、绞距变化。
以上原因可能综合出现。
特此说明电梯井道内没有任何干扰,电梯的制动部分大多在楼顶、特殊的可能在一层(极少)所以对电梯井内没有干扰。井道内都是机械没有电气设备更没有干扰。呼叫部分一般为DC12V或更低,呼叫信号是直接传到机房的控制板内。轿厢上只有照明电220V、门机电源220V(绝大部分电源的干扰都是门机或控制室的启动机部分-老电梯尤其明显,而这部分干扰被轿顶、控制柜取电的监控承受)其他的都是急停按键、平层感应器等用的DC12V或5V电压。
作者: qiaoshuquan    时间: 2018-6-5 11:08
最好还是用正品5类线,(六类太硬不好),主要是扎线的时候要讲究工艺,建议8公分一扎,整齐,扎完多于的扎带要剪掉,要防止牵扯勾连,我们电梯都是这样用的,没出过问题。