前言:POE相关产品已经越来越多的使用在网络监控系统中,POE产品其实很简单,但是有些工作原理和应用配套弄混淆的话,往往会让自己很吃亏。至于我痛的经历就不分享了,下面说一些工程后得到的关于网络监控系统挑选POE产品的一些经验
POE产品很多,可应用于网络监控系统的大概有以下4个类型产品:POE交换机、POE供电器、POE分离器和POE模块。
1、【产品简介】: ◆POE交换机:在具备普通交换机数据通信能力的基础上,通过在标准的以太网数据线缆上对所连接的网络设备(如AP、网络电话和摄像机等等)进行远程供电的方法,从而解决了每台摄像机都安装单独的电源设备的问题,使其减少一部分的布线成本和管理成本。
◆POE供电器:简单来说,POE供电器+普通交换机=POE交换机,POE供电器一方面从普通交换器获取通讯数据,另一方面从插座自获取电源,然后数据和电流汇聚到一根网线输出至目标设备。
◆POE分离器:以上所说的情况,用电设备都基于含POE模块的,如果有POE交换机,但是摄像机仅仅是普通的网络机子,如果也想应用POE技术那怎么办?这时,就可以使用POE分离器。POE交换机输出一根含数据和电流的网线至POE分离器,经过信电分离之后,POE分离器一根纯数据的网线连接至摄像机网口,一根电源线连在摄像机12V电源口,这样也可以正常工作。
◆POE模块:该模块的作用类似于信号中继,当距离不够或者经过一段距离后达到摄像机的功率不够时在中间加个POE模块,就可起到信号加强或者电压增强的效果。PS:POE模块和POE分离器的外观有点像,都是2个RJ45网口和1个电源口的样子,购买时记得询问清楚。
2、【应用搭配】:
POE交换机-----POE摄像机
POE交换机------POE分离器-----普通摄像机
普通交换机------POE供电器-----POE摄像机
普通交换机------POE供电器------POE分离器------普通摄像机
3、【连接示意简图】
(网上百度图库里面找的,来源无法确认)</p>
<p> </p>
<p>[attach]58146[/attach]<br/>[attach]58147[/attach]<br/></p>
3、【注意事项】:
[attach]66942[/attach]
上表格
◆ ‘PSE’指的是供电设备;
◆‘PD’指的是受电设备;
◆PSE输出电压是在44~57V DC,典型值为48V
◆现在POE设备一般是使用上表格的两种标准 AF以及AT。AF和AT的最大不同是输出功率的不同,AT标准的功率可以达到AF的两倍;换句话说,当摄像机使用的是红外阵列灯或者球机之类,要好好考虑该台机子的最大使用功率是多少,如果你后端POE设备选择的是AF标准,那么很可能到晚上的时候,红外灯全部开启之后,功率达不到会导致信号中断,或者功率不足一直重启等等。
◆POE交换机也有输出的总功率,使用设备时应要注意前端设备功率的总最大值不能超过它
◆现在市面上,POE产品 有国标和非标2个种,其中价格相差1倍左右,建议大家别贪图便宜买非标的产品,不然后期出问题 很麻烦的,除非你是短距离使用的,那么问题不大~。
就这么多吧,希望对大家有用~~个人水平有限,不足或有修改之处也请各路大侠指正~~
[此贴子已经被作者于2013/7/23 10:30:20编辑过]
作者: maya03 时间: 2013-4-4 09:09
这个应该顶起的,POE供电现在对网络高清的应用越来越多,如果是普通枪机不带红外的摄像机,用POE供电的交换机还可以。如果是带红外特别是点阵灯的,晚上很难带起来。所以一般做夜视网络高清的时候,我们都不推荐给客户POE供电
作者: hopes123 时间: 2013-4-4 20:10
学习了
作者: hcoldice 时间: 2013-4-4 21:47
感谢楼主的分享~~~
作者: 氵川 时间: 2013-4-6 10:20
学习了~~~~
作者: jxfgslb 时间: 2013-4-7 09:38
不错哦 POE现在好多项目都会谈论到的,学习了
作者: huang2713482 时间: 2013-4-20 14:28
这个应该顶起的,谢谢分享!
作者: bbkk 时间: 2013-4-20 14:31
网络机用POE还是比较方便的,就是POE交换机太贵
作者: lengdw 时间: 2013-4-20 15:22
楼主讲得已经很清楚了。
作者: 信和电子 时间: 2013-4-20 23:30
现在才弄懂了POE的概念,之前只是想的很简单,现在看来,还是要慎用
作者: ok4000 时间: 2013-4-21 09:24
我觉得还是直接传输电力好,这就是弱电,我直走强电
POE供电当年远程无线网络的时候就用过,无非是用网络供电(弱电) 一个安全些
不过我安装的时候走的也是网络供电(强电)这个不安全些
作者: gev8301 时间: 2013-4-21 11:15
这个已经很普遍了啊,我们的产品七年前就有POE功能了
还有哦,LZ需要注意的是:一台POE交换机有几个口支持该功能?总功率是多少,能接入几台POE摄像机?
[此贴子已经被作者于2013/4/21 11:15:44编辑过]
作者: a1980a 时间: 2013-5-13 13:19
长见识了。
作者: 缘水夏夕 时间: 2013-5-13 16:55
POE解决了网线闲置了两对双绞线,材料充分利用
作者: yantingling949 时间: 2013-5-14 10:47
感谢楼主分享,很受用!,学习了
作者: 进军弱电 时间: 2013-5-14 11:35
嗯,学习了
作者: 路西法尔 时间: 2013-5-14 15:31
POE供电有好几个标准的,IEEE802.3 af和IEEE802.3at。两个标准的功率不一样,有的交换机可以全端口支持802.3af,但是如果需要支持802.3at的话,可能只有一半端口,要根据具体的需要选择。
作者: wlsschen 时间: 2013-5-14 16:02
谢谢分享
作者: bszk 时间: 2013-5-15 22:45
学习了,感谢楼主
作者: lc187100670 时间: 2013-5-16 09:23
学习了,谢谢楼主整理~
作者: lyrids 时间: 2013-5-16 10:51
目前主流品牌交换机支持POE功能的还是比较贵,前端IPC有些也不支持POE
作者: ppkkpp 时间: 2013-5-16 10:59
新手,学习了!!!
作者: fengluoyechen 时间: 2014-9-4 18:19
蛋疼··回头看以前的帖子,来找找资料,发现全部乱码了·
作者: 新东阳 时间: 2014-9-4 22:23
请教一下:4芯走网络,闲置的4芯用于供电,如果闲置的4芯中某一芯断了,需要做改变吗?供电稳定吗?
作者: fengluoyechen 时间: 2014-9-5 09:18
网线中闲置的4根芯可作于做POE供电所用,其中45脚的是正极,78脚是负极。如果你其中一根短了,是不影响供电的,但是会造成电阻相对的较大,传输损耗也较大吧。遇到这情况,你都知道它某跟芯出问题了,为什么还要坚持使用啊?