千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于75-3视频线中间破开接线传输问题,望不吝赐教
[打印本页]
作者:
千万别当真
时间:
2013-3-20 10:54
标题:
关于75-3视频线中间破开接线传输问题,望不吝赐教
在一个项目上因为布线出现问题,110米左右的75-3线需要中间破开重新接一下,不知道对信号传输有无大的影响,望大神不吝赐教,谢谢!!!
作者:
lf830130
时间:
2013-3-20 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
饕餮奴
时间:
2013-3-20 16:22
焊接要么换线吧。。。。
作者:
masbcih
时间:
2013-3-20 20:11
<p>问题没有想象中的大,如果不是暗线的话,可以用</p>
作者:
千万别当真
时间:
2013-3-20 20:55
<p>谢谢楼上的各位了!</p>
作者:
dxziliao
时间:
2013-3-20 21:18
如果不能换线的话,接的话对信号影响不是很大。但接的地方最好弄个维修盒
作者:
guo2052097
时间:
2013-3-20 22:04
只要便与维修 可以接
作者:
kuailefei
时间:
2013-3-21 11:26
<p>同意楼上的在接的地方装个盒</p>
作者:
czwxkj66
时间:
2013-3-21 16:54
同意楼上在接的地方装个盒方便自己维修就好。
作者:
千万别当真
时间:
2013-3-21 21:36
<p>谢谢各位的释疑!</p>
作者:
sc光纤熔接
时间:
2013-3-22 08:50
没啥问题,注意接头质量,接触良好外形完整包扎严密牢固
作者:
piaopfl
时间:
2013-3-22 10:32
<p>没那么严重,接上就可以了</p>
作者:
lnhaojun
时间:
2013-3-25 21:19
线的质量好,不会有问题的
作者:
lla99
时间:
2013-3-26 11:09
<p>用焊接不会有啥问题,为便于以后维护,建议最好加个检修盒。</p>
作者:
sanchuang
时间:
2013-3-26 12:11
基本没大问题 建议加个检查盒什么的
作者:
ahoy
时间:
2013-4-8 11:57
正在做这个,17层,每层都要接续。
作者:
lengdw
时间:
2013-4-9 11:04
按照标准接法,中间接线,需要焊接接头.不光监控,所有的弱电都是如此,这样可保持阻抗匹配,减少信号的反射,也减少了信号损耗。一般用肉眼看不出来的情况下,用示波器可以看出来。
作者:
来来来
时间:
2013-4-9 11:53
<p><font face="Times New="New" Roman">同意楼上所有的办法</font></p>
作者:
goone123458
时间:
2013-4-10 10:40
<p>学习中</p>
作者:
guo2052097
时间:
2013-4-10 11:56
不是暗线 焊接后做好防水就行了
作者:
cypx
时间:
2013-4-24 11:30
焊接包扎好问题不大
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)