标题: [讨论]电梯干扰楼宇对讲 [打印本页]

作者: gsjd79    时间: 2013-3-11 13:40
标题: [讨论]电梯干扰楼宇对讲
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现一小区楼宇对讲系统受到电梯干扰,分机门口机到中心机之间受到电梯运行的干扰。<u>但门口机与到户分机之间通话不受影响。</u>电梯运行之后,分机通话声音很小,且有比较大的干扰噪声,中心机除了噪声外可以听得到分机的通话。联网线走地下管道。但其中也有强电线路,之间相隔30cm。</font></p>
<p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 折除其中有电梯的楼栋线路后,剩下无电梯的组网,一旦其中有电梯运行,还是会受到干扰。请教有经验的老手干扰是怎样过来的。</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
作者: gsjd79    时间: 2013-3-11 13:57
<p><font size="5">无奈的是厂家至今无解决问题方法,一直拖着我。说什么开发光传输设备能解决问题,可我拖不起啊,这是小区一期,这没做好,我二期三期无法接单了啊~~给坑的。暂且不提品牌,以后公布。</font></p>
作者: XZLE2000    时间: 2013-3-11 20:59
是不是电源受到电梯运行的干扰,线缆是不是带屏蔽。
作者: gsjd79    时间: 2013-3-12 11:44
<p><font size="5">电源用电池供电也试过,线缆楼层间用的是非屏蔽,考虑到楼层间接头多,联网线用的是屏蔽线。</font></p>
作者: 杨一    时间: 2013-4-8 15:39
<p>加装视频抗干扰器</p>
作者: i8ui8    时间: 2013-4-12 13:45
如果用全网线布线会不会强一点??而且干扰主要体现哪方面???视频?通话?还是所有的?
作者: zw898    时间: 2013-5-13 22:53
可以提供光隔离方案解决干扰问题,我们对讲系统应用此技术不会出现此类干扰!
作者: SUNJIANDANG    时间: 2013-11-2 12:45





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2