关于VAV总风量控制
<p>现有一个办公楼项目,内区采用单风道VAV,外区采用并联型风机动力带再加热盘管VAV,现采用的是总风量控制,但现即使VAV控制面板上温度设定到最低时,室内还是热,即VAV末端的温度降不下来,考虑到要降低空调机组的送风温度,但不知这个送风温度自动设定为多少度较好呢?求各位高手指点!</p>
作者:
jay661026
时间:
2013-5-18 14:07
<p>系统是定静压还是变静压?VAV和空调箱是否联网分享温度和控制数据?VAV都有最小最大风量设定,是否已经正常?K值校正了吗?风量平衡了吗?温度设定唯一不变是不对的,VAV的浮动风门和控制点浮动设定是关键,看来VAV系统整体调试的重点没有掌握</p>
[此贴子已经被作者于2013/5/18 14:56:42编辑过]
作者:
不阴天
时间:
2013-6-23 23:23
<p>学习了</p>
作者:
hongzhimin09
时间:
2013-6-26 20:09
高手在人间啊~~~
作者:
ryo91
时间:
2013-7-10 11:26
总风量控制对风管的要求比较高。风管的制作工艺不行的话,很难调好。