标题: 请教一下,同轴电缆后端用双绞线延长出问题了 [打印本页]
作者: wlyc1 时间: 2013-3-3 12:11
标题: 请教一下,同轴电缆后端用双绞线延长出问题了
由于客户装修已经布好线是 75-5的视频线,有个摄像机在室外,有十多米左右吧,那地方有点经受不了多重.所以小弟在同轴线那里接了双绞线延长.
但是不才,对这样的没什么经验,果断的出问题了.接通后屏幕有横着的纹如图2 ,请问这样的问题是哪里出问题.同轴线转双绞线需要不需要用传输器转接?
[attach]58049[/attach]
作者: wlyc1 时间: 2013-3-3 12:14
由于现场没有相机图,制作了手绘图供大家欣赏
[attach]58050[/attach]
[此贴子已经被作者于2013/3/3 12:19:41编辑过]
作者: fxkj5558 时间: 2013-3-3 15:58
双绞线对接肯定不行,还是使用视频线对接吧。
作者: wht73zy88 时间: 2013-3-3 21:31
你用一截75-3跳过去,都比双绞线效果好。。。 经过双绞线变换的信号,一般都不咋地了。再用同轴,不好。。
作者: 雯 时间: 2013-3-3 21:46
信号干扰