千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 红外对射总误报怎么办??? [打印本页]

作者: sszzzyyy    时间: 2013-2-28 17:43
标题: 红外对射总误报怎么办???
一个小工程:5对100米艾礼富红外2光束对射,用了5个科立信信号无线转发器,型号:51A。主机:科立信 200B,总是误报,对射信号灵敏度调低也不行!光应该对准了,另外对射供电用的是监控开关电源不会有影响吧?望各位大虾多多指教!!!
作者: wgx530    时间: 2013-3-1 21:45

1、产品本身质量问题。产品档次不一样,质量也不一样。选择一款性比较高的红外对射非常有必要,建议大家不要一味的图便宜,往往最后反而得不偿失。当然,并不是高档的产品其品质就一定没有问题,电子产品都会有次品,也会有质量出现问题的时候,但是高档的产品售后服务等都做得比较到位,万一有问题,用户也可以得到相应的服务,产品用起来也放心、安心。
  
  2、产品设计、安装问题。防盗报警系统是一个相对比较复杂,专业知识、技术要求较高的系统。红外对射的安装要求:
  
  1>支柱式安装:要求红外对射安装上去之后必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报,否则大风吹过来,造成对光不准的问题,对光技巧下文细说。
  
  2>墙壁式安装:红外对射能够提供水平180°全方位转角,仰俯20°以上转角调整,所以红外对射可以在建筑物外壁或围墙、栅栏上直接安装。
  
  3>红外对射探测器的工程调试:
  
  ①对射安装完成之后,靠着感觉,让投光与受光大概对准,确认接线没错之后,给红外对射通电
  
  ②观看受光器上的指示灯(以艾礼富红外对射两光束的为例),如果红灯(即alarm灯)灭掉,同时绿灯(level灯)亮起如图所示:


 
  然后把万用表接到红外对射右上角两个小洞里测量电压,如图所示
 

 

  如果则量得出来电压达到1.4v以上,则可以将红外对射的外壳盖上,结束调试。否则需要进入第③步;
  
  ③调整水平角度,同时注意万用表的电压读数,通过左右调整,达到最高值的时候停上,然后调整垂直角度,通过上下调整,取其最高值。不管是调水平角度或垂直角度,都要注意不要挡住光线。如果通过这样子的调整还无法达到1.4v以上,则进入第④步
  
  ④需要另一个人去投光器端作跟第三步同样的操作,受光器端的人盯着万用表,如果电压达标则喊投光器端的停止(如果距离远测需要配对讲机之类的)
  
  ⑤总结:以上调节红外对射的方法,比说明书上所说的瞄准镜之类的方法都要快,而且精准。
  
  3、现场环境因素。突出的原因是:对射的发射端与接收端之间的环境发生了变化。
  
  夏日到来,树枝、紫藤枝繁叶茂,而红外对射的工作原理就是:发射端的红外线被遮挡,造成接收端没有接收到红外线,则接收端继电器马上动作。建议与物业沟通,修剪树枝或紫藤。以前也有客户遇到,因为公司搞庆典,围墙的飘飘红旗引起的红外对射的误报案例。
  
  希望朋友们再解决误报时候,一定要把实地环境因素变化考虑在内。 
 


作者: tygjal    时间: 2013-3-12 11:56
别用对射了呗 而且 2光束 太少  下雨天对于对射来说误报 都算正常    其他的都是一般 常见施工错误  电压不稳 头没对准 环境问题
作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2013-3-13 09:56

你这不坑么,要用无线来传对射,不误报才怪。


作者: zhangbo7273523    时间: 2013-3-13 14:12

作者: 赵三多    时间: 2013-3-13 15:26
 先要查清楚误报的原因,才好对症下药。
作者: 昆山利达欣    时间: 2013-3-13 19:54
2楼的说明很详细,对本人很有帮助,谢谢!
作者: bahao    时间: 2013-3-14 13:38
无线转发的问题
作者: liu89918208    时间: 2013-3-18 21:59

无线不稳定 尤其在厂区 干扰源大的地方

 

 

排除外界因数 可以在同条件下换光束更多的 (四光束) 试试


作者: 臻迈安防    时间: 2013-3-28 13:39
光束少了 无限探头是多少是12V供电的? 建议换成220V供电的
作者: liyun2013    时间: 2013-3-28 16:16

有收获!继续学习


作者: 心跳加速    时间: 2013-3-29 11:41

1、无线转发器的问题。

2、对射本身问题。(包括产品质量及选型,建议选择三光束可是四光束对射,一般南方地区用二光束对射较多)

3、线路问题。

4、电源问题。

5、主机问题。

 

一步一步排查,希望早日解决问题。

 

建议换对射时找我吧,推销一下,呵呵

 

联系QQ:2355366215

 

 


作者: hl910    时间: 2013-5-11 10:22
我发现 有的时候有强光照射的时候也容易误报
作者: jd1263    时间: 2013-5-11 22:54
红外对射尽量用有线和好的品牌,安装调试也很重要。
作者: jd1263    时间: 2013-5-11 22:55
另外:红外对射本身受环境影响误报相对要高一点,如果预算够可以选择电子围栏。
作者: huanmengya    时间: 2013-5-14 20:59
2楼的说明很详细!!!
作者: 郁闷的烟    时间: 2013-6-29 14:39
赚积分来了
作者: zhanglinlin    时间: 2013-7-2 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑利斌    时间: 2013-7-2 21:00
赞同四楼
作者: 时间流水    时间: 2013-7-3 23:10
学习啦,不错的方法
作者: legendjf    时间: 2013-7-5 16:56

可是试试OSID,解决误报问题

OSID的好处
1)  OSID的不妥协的性能为基础的数码影像,双频率光束和智能算法,提供对专利的使用:专利的双波长,紫外线和红外线,粒子探测;

2)CMOS摄像机,宽视角;

3)简单的安装,调试和维护;

4)高耐振动和构造运动;

5)抗干扰能力强,灰尘,雾,蒸汽,反射和物体入侵;

6)高抗反射的太阳光;

7)从美学角度谨慎和3D覆盖;

8)能范围可达150的M(492英尺),以最小的自由空间20×20厘米(8×8英寸;)


作者: xthtdn    时间: 2013-7-7 22:53
无线的问题吧。误报机率肯定比平常施工要大。
作者: jeremyfine    时间: 2013-7-10 15:58
学习了~~~~~~~~~~谢谢~
作者: 千叶传奇    时间: 2013-7-15 16:13

作者: 落叶思旭    时间: 2013-7-15 17:19

有些问题是相当怪,质询厂家技术,或者技术到场解决。也是一个学习


作者: ncwangyu615    时间: 2013-7-15 22:20
..
作者: qq58265658    时间: 2013-7-17 22:13
设备供电电压是否正常     
作者: 伊小轩    时间: 2013-7-21 21:13

误报是很正常的,而且夏天雷雨天气多,经常性的事


作者: LKluoke    时间: 2016-9-1 14:25
学习了~!谢谢分享~!!!