千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: POE供电??? [打印本页]
作者: akk1368qq 时间: 2013-2-18 10:16
标题: POE供电???
新年了开工了,现在要做一个网络摄像机项目,一个办公楼6层,每层大概9个点。计划平层用5类网线到个摄像头,每层网线汇聚至楼层弱电井道。现在就摄像机供电想采用POE楼层交换机供电。不知有没有使用过的朋友介绍一下经验稳定不稳定,我想在经济效益方面肯定是POE交换机来着实惠。
作者: qianqf 时间: 2013-2-18 11:02
大胆的用吧。POE供电的技术已经很成熟了。
作者: akk1368qq 时间: 2013-2-18 11:18
每层9个海康红外半球一个摄像机5W一层就是50W,楼层POE交换机顶的住?主要是稳定性。
作者: wugang198631 时间: 2013-2-18 11:20
可以用的,实际上网线里面有两根是单独供电的,放心的使用,没问题的!!
作者: 故宫看海2012 时间: 2013-2-18 13:53
如果楼主要选择POE交换机,要注意一些几点:
1、选择正规厂家的交换机,比如华为,华三
2、选择正规厂家超五类网线。
3、POE交换机使用中建议不要满载。
作者: 亚金 时间: 2013-2-18 14:32
了解了解
作者: zbxll 时间: 2013-2-19 13:36
严重同意6楼的意见。交换机必须用华三、华为的,其它的品牌不用考虑了。POE的应用不满载是必须的。红外灯晚上工作的时候瞬间电流还是挺高的。
作者: akk1368qq 时间: 2013-2-19 16:36
5楼的朋友可谓过来人,这个经验比较靠谱。这样看来POE大规模使用还是比较悬。
作者: inbast旗舰店 时间: 2013-2-19 17:02
技术已成熟了,可以用.
天猫商城:iNBAST安防旗舰店
作者: 白玉白玉白玉 时间: 2013-2-28 16:38
POE到底能到多少米啊
作者: sdjnlc 时间: 2013-3-1 15:48
P0E供电理论与网线传输距离相同,不要超过100米。实际最好控制在80米以内
作者: jesse128 时间: 2013-3-2 10:56
看来满载稳定性有点悬啊。。。