千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[原创]42机柜一般设计的时候能容纳多少信息点?含数据、语音,请有经验的朋友指导一下!
[打印本页]
作者:
jacky_147
时间:
2013-1-25 13:48
标题:
[原创]42机柜一般设计的时候能容纳多少信息点?含数据、语音,请有经验的朋友指导一下!
[原创]42机柜一般设计的时候能容纳多少信息点?含数据、语音,请有经验的朋友指导一下!
作者:
xzero
时间:
2013-1-25 14:28
<p>这怎么说呢?看你怎么配置了,设计的时候要考虑配架,理线器。交换等各类设备的。</p>
作者:
jiangfa
时间:
2013-1-27 21:22
差不多200左右吧,主要还是看你怎么设计配线架及设备啦
作者:
raitlin
时间:
2013-1-29 14:59
用1U 48口高密度角型配线架的话,还不需要理线架,你算算能有多少~不过你的垂直理线架要够大哦~哈哈哈
作者:
萧晓可
时间:
2013-6-7 16:31
这个好像不好估计吧!
作者:
klshoo
时间:
2013-8-28 17:00
语音+网络各100个点
作者:
palm4444
时间:
2013-9-17 14:35
xzero 发表于 2013-1-25 14:28
这怎么说呢?看你怎么配置了,设计的时候要考虑配架,理线器。交换等各类设备的。
兄弟说的是,看里面放什么类型的设备,通常有几种情况
1、纯配线架模式,42U里全放配线架与理线器,20个配线架+20个理线器(最上和最下1U难打线,通常是留出来),这种最理想的摆放24口配线架是480,1U48口配线架是960。
2、配线架+交换机模式,按交换机+理线器+1U配线架三个一组,最大14组,24口配线架是336个点,48口配线架672个点。
另外要注意一点,纯配线架模式如果用1U48口配线架,后面上线是很可怕的。