标题: [求助]电梯运行时干扰室外摄像机图像,跪求各位大侠帮忙分析分析 [打印本页]
作者: 清清白白 时间: 2013-1-23 17:33
标题: [求助]电梯运行时干扰室外摄像机图像,跪求各位大侠帮忙分析分析
小区内只有三台电梯,其中有一部电梯加抗干扰器后,本电梯的视频干扰可以解决。其他两部电梯加抗干扰器后效果不明显。开动任何一部电梯都会干扰室外12个球机个图像效果,检查电源、接地都没有发现问题。跪求各位大侠帮忙分析分析。
[此贴子已经被作者于2013/1/23 17:36:00编辑过]
作者: 化干戈为玉帛 时间: 2013-1-23 20:11
是不是电源的事
作者: 清清白白 时间: 2013-1-24 08:23
我现在用的是UPS集中供电,大部分摄像机不受干扰,只有部分球机受干扰
[此贴子已经被作者于2013/1/24 8:24:28编辑过]
作者: 清清白白 时间: 2013-1-24 08:42
[attach]57967[/attach]
[attach]57968[/attach]
[attach]57969[/attach]
[此贴子已经被作者于2013/1/24 8:43:56编辑过]
作者: gdqynol 时间: 2013-1-24 18:42
你用的是金属壳的摄像枪吗?
作者: eie1992 时间: 2013-1-24 23:00
检查摄像机接地问题。
作者: 视鹰电子 时间: 2013-1-24 23:44
因素很多 可以排查下
作者: woaideyiaiwo 时间: 2013-1-25 11:41
加个屏蔽盒试试
作者: z.x 时间: 2013-1-25 16:32
电梯运行有干扰,要先分析电梯运行的时候有什么干扰源,大家都知道电梯轿顶至机房部分只有AC220V,主要是供给电梯轿厢的门机(AC)、照明(AC)、按键板等(DC12V或AC24V)这些用电设备一般是不会产生干扰的。而电梯运行的时候最大的用电设备就是机房的牵引机(AC380V)、控制柜中的继电器、控制板等工作(DC12、AC24、AC220),牵引机构是电机类设备,在启动时有很大的感性负载:
通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。感性负载产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压。所以当线缆敷设的时候同电梯所用的AC线路由重合的情况下极易出现干扰,这种干扰的特点就是:1、电梯牵引机构运行时产生。2、加放大器后有明显改善。3、互扰性,在N根线路中某些同时出现轻微干扰,干扰形状同电梯干扰相近或完全一样。解决方法:1、从新敷设线路。2、线路屏蔽。3、加装放大设备。4、更换传输介质(光纤、网线-此项不一定好用)
电梯产生的干扰还有,多点接地引起的地电压不平衡干扰(没有发现官方名称)。某些门机工作对轿定取电的监控系统供电产生干扰。然后就是此贴分析的线路干扰了。
作者: 飞雪2013 时间: 2013-1-25 17:12
你那边是不是只有在电梯运行时,图像才会出现干扰,如果是那样的话,你可以试下抗干扰器,这种干扰一般是因为电机启动 灯光照明造成的 QQ:342330255
作者: 林乐 时间: 2013-1-28 13:29
重新排查摄像机接线有没问题
作者: eie1992 时间: 2013-1-28 14:16
1)视频电缆伤断或是劣质镀铜铁丝电缆,有可能发生这种干扰;
2)系统多点接地,主机没接地,有可能发生这种干扰;
作者: 清清白白 时间: 2013-1-29 12:53
只有电梯运行时才有干扰,加抗干扰器没有作用。排查过电源,电源没问题。因为电梯没有机房,电机安装在基坑内。
作者: 清清白白 时间: 2013-1-29 12:55
也检查过接地,没发现接地有什么
作者: 清清白白 时间: 2013-1-29 13:00
只有少量的视频线是经过一台电梯旁边大概1-2米左右。大部分的视频线都没有经过电梯。但是也有经过该电梯的摄像机没有干扰。
作者: 玉华全 时间: 2013-1-31 15:24
应该是总电源共享造成的,进入大楼的电源电压不稳定。。