标题: [求助]机房防雷怎么做 [打印本页]
作者: junyveliu 时间: 2013-1-22 21:09
标题: [求助]机房防雷怎么做
求教:机房防雷应该怎么做?
作者: bill653 时间: 2013-1-22 22:37
我们的是各设备引线到铜牌,铜牌在用一根引到外面挖好的洞里接上那块角鉄,(仅供参考,我也第一次做机房!)
作者: 张昌隆 时间: 2013-1-30 16:48
看机房在几层,如果在楼上就直接接到大楼的防雷接地点,总接地电阻不能大于1欧姆。如果在一楼,建议自己做地级。
作者: syskey5566 时间: 2013-5-12 09:44
同意楼上的说法。 YAO表去测试
作者: sagao 时间: 2013-5-22 14:29
我也在找机房的防雷做法!
作者: weiliwei2008 时间: 2013-7-30 09:40
机房的防雷只涉及到三级和四级防雷,在配电柜内加防雷设备作三级防雷,在机柜内加防雷型的PDU作四级防雷。我一般这样做,楼下补充
作者: santafe 时间: 2013-7-30 17:09
末端配电箱加防雷模块,最简单的办法。就是楼上说的三级防雷。
作者: qiaoshuquan 时间: 2015-8-30 11:53
哦哦哦,搞懂了**防雷和四级防雷的意思了,嘿嘿