标题: [求助]开锁瞬间电压不足
<p>新做了一个小区。遇到一个问题。</p>
<p>用的是冠林的设备,门口机不能提供开锁的12V电。。锁的电是通过公共楼梯间传输过来的。</p>
<p>用的是RVV4*0.5的线径。名纬12V 8.5的开关电源。一个开关电源带四把锁。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在的问题就是,锁没有工作之前电压测出来是正常的。。。在锁工作的瞬间电压马上跳到8-9V。锁就卡住了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>电压一直是9V左右。拆下来马上又正常。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>初步查下来是线的问题。。。同一批一共有八十户人家。&nbsp; 其中有十几户用的线径非国标出现了这个问题。。其余的正常。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请教大家有什么好的解决方案没有。。。现在换线肯定是来不及了。</p>
作者: 化干戈为玉帛    时间: 2013-1-16 22:26
<p>期待答案</p>
作者: kid992035    时间: 2013-1-17 10:29
怎么办?外接电源?
作者: z.x    时间: 2013-1-17 16:01
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kid992035</i>在2013/1/17 10:29:00的发言:</b><br/>怎么办?外接电源? </div>
<p>&nbsp;换个18V左右的安培数大些的10~12A的。</p>
作者: xhssgz    时间: 2013-1-17 20:19
是不是单元门上的锁。我记得冠林的单元门口机里面有块板子。锁的线接在板子上啊,那样供电啊,
作者: 逍☆遥    时间: 2013-1-23 11:46
<p>外接电源更保险一点</p>
作者: houlongbiao    时间: 2013-1-23 17:19
路过此地!看过文章!
作者: cjl8130    时间: 2013-1-23 19:50
电压调大一点有用吗?
作者: romantic725    时间: 2013-1-23 20:38
线的问题
作者: limingwusheng    时间: 2013-1-28 16:40
换个供压大点的集中供电电源嘛
作者: shl19880227    时间: 2013-1-29 08:52
加电源 或换个A数大点的电源
作者: hahaha984    时间: 2013-2-1 10:39
<p>换个12V10A调压调高点儿,要不换18V的</p>
作者: liu89918208    时间: 2013-2-2 23:59
<p>这个明显属于线路衰减过大, 换线不可能的话 只有提高电压&nbsp; 在末端加上一定是稳压模块&nbsp;&nbsp; 来维持开锁 这个成本最低&nbsp; </p>
作者: chongshanjl    时间: 2013-3-11 10:56
<p>因为线的长度过长!</p>
<p>而电压又小!</p>
<p>肯定会衰减!</p>
<p>换个功率一样电流大点的变压器就会解决!</p>
作者: cjwzn888    时间: 2013-3-29 14:37
换个大点的电源&nbsp;&nbsp; 或者门口机处增加电源给锁供电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ81873620&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市创佳威智能设备有限公司&nbsp;
作者: yzqsfx    时间: 2013-4-8 10:31
可以先换一个电源试一下,电压高点的
作者: swy999999999    时间: 2013-4-9 19:44
换个高电压电源应该可以
作者: kennethhua    时间: 2013-4-12 15:14
太远了,太远了!加电源吧!
作者: xhssgz    时间: 2013-4-12 15:30
冠林的我们做过,锁的2芯线是接在门口机里的那个电子板上的段子上的,
作者: xl8765    时间: 2013-4-12 22:01
谢谢分享&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
作者: fwqllf    时间: 2013-4-19 16:11
换个高电压电源
作者: 沙威    时间: 2013-4-21 15:24
<p>冠林应该可以直接开锁吧,大电流的电锁除外。</p>
作者: cypx    时间: 2013-4-22 19:57
把电压电流增加
作者: szslec    时间: 2013-4-23 17:24
<p>
还不错的咯,应该是源了了问题
</p>
换一个电耗
作者: mailong516    时间: 2013-5-8 10:30
<p>线的问题,换不了线的话就换个电压大的电源。</p>
作者: BH7NLA    时间: 2013-5-9 16:19
加个门禁电源继电器箱就好了,用不了多少钱
作者: 财刀    时间: 2013-5-20 15:23
楼主怎么和分机线扯上关系了!!4把都是电控锁是吧,电源什么都不换,加电容吧!不清楚可以找我
作者: ggcrh    时间: 2013-5-20 15:40
把电源换成那种可调节的,把电源电压适当调高
作者: xym1002    时间: 2013-5-21 10:41
<p>电锁的话 8V足够工作了,是不是其它问题?</p>
<p>你就算带4个锁,也不是同时工作啊!</p>
作者: xym1002    时间: 2013-5-21 10:43
<div class="quote"><b>以下是引用<i>财刀</i>在2013/5/20 15:23:00的发言:</b><br/>楼主怎么和分机线扯上关系了!!4把都是电控锁是吧,电源什么都不换,加电容吧!不清楚可以找我 </div>
<p>赞一个!!</p>
作者: wsmaster    时间: 2013-5-21 13:43
楼主问题解决了吗?最后如何解决的应该上来和大家说一下啊~~
作者: scly73    时间: 2013-5-21 14:53
再单接个电源
作者: 乌云11    时间: 2013-5-21 21:40
学习了
作者: yzqsfx    时间: 2013-5-23 18:56
换电源吧
作者: fylock    时间: 2013-5-31 11:42
外接个电源吧!