千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[原创]一条新产品,讨论一下,4芯网线+2芯电源
[打印本页]
作者:
chenmingdong11
时间:
2013-1-11 11:40
标题:
[原创]一条新产品,讨论一下,4芯网线+2芯电源
<p><span style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-SIZE: large"><strong>纠正一下,不是来打广告的,是想像各位大虾了解一下,这款线使用起来会不会有什么问题?现在使用的人挺多的。</strong></span></span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-SIZE: large"><strong>应广大电信宽带运营商实际施工要求,为节约施工成本、材料成本,本公司通过研发实践,专门推出网络电源综合线。本产品推出后,受到广泛关注并使用。</strong></span></span></p>
<p><span style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-SIZE: large"><strong></strong></span></span> </p><span style="FONT-FAMILY: arial"><font size="2"><span style="FONT-SIZE: large"><strong>产品名称:4+2网络电源综合线</strong></span><br/><span style="FONT-SIZE: large"><strong>结构:网络线(4*0.48mm)组合电源线(RVV2*0.3mm2)</strong></span><br/><span style="FONT-SIZE: large"><strong>线芯绝缘:网络线绝缘为PE,电源线绝缘体为PVC,电源线独立护套PVC,综合包裹麦拉带绕包,外护套为PE阻水材料</strong></span><br/><span style="FONT-SIZE: large"><strong>导体:网络线导体:无氧铜 0.48mm线径,电阻值29-31Ω/300米,电源线导体:无氧铜 2*17/0.15mm2</strong></span><br/><span style="FONT-SIZE: large"><strong>用途:针对宽带网络运营商使用,适用于机房延伸至机箱服务器。电源线适用于12~22V电压(220V需加变压器)。</strong></span><br/><span style="FONT-SIZE: large"><strong>优点:减少独立的电源线和网络线材料成本,减少布线施工成本。</strong></span><br/></font>
<p><font size="5"><img style="WIDTH: 322px; ZOOM: 1; HEIGHT: 232px; VISIBILITY: visible" src="http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2012/499/272/651272994_788943991.jpg" width="829" height="616" jquery172009117626087897568="132"/></p>
<div>
<div><br class="img-brk"/></font> </div></div></span>
[此贴子已经被作者于2013/1/11 11:48:47编辑过]
作者:
kanjiankang
时间:
2013-1-11 12:10
主要应用于什么设备呢?
作者:
chenmingdong11
时间:
2013-1-11 12:26
应用于机房到机箱交换机的电源传输和网络数据传输。主要是主干线为主,需要供电的网络设备,都可以用到。不需要再拉多一次电源线的工序。
作者:
tdqwz
时间:
2013-1-11 14:00
方便时方便,不知可靠性和可维护性如何?
作者:
yinsz003
时间:
2013-1-11 16:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
chenmingdong11
时间:
2013-1-11 16:58
主要应用于网络和电话、监控方面,不能直接当电源的。
作者:
wjmjkd
时间:
2013-1-13 12:03
<p>楼主看来对运营商的要求和标准还是不太清楚。</p>
<p>你这个产品,可能电脑城还能卖出点,给运营商怕是不行。</p>
作者:
开始懂了001
时间:
2013-1-18 16:05
这种线,没大钱途的,小市场。
作者:
汉阳造
时间:
2013-1-23 20:21
这线是用来当监控供低压电的
作者:
masten
时间:
2013-1-24 10:45
<p>话说强电和弱电是不能这样子在一起的(国标),这款线也不是楼主所描述的那样用的。</p>
<p>个人推荐不管花钱多少,请不要使用这类线缆。</p>
作者:
neocici
时间:
2013-1-25 11:08
这个不知道性能怎么样?同楼上观点
作者:
黑管大师
时间:
2013-1-30 18:05
别影响真个系统
作者:
pour125
时间:
2013-2-23 22:30
<p>这个不符合标准吧!</p>
作者:
bg2afn
时间:
2013-2-24 08:58
该是网络和电话线吧,不应该是当电源用的吧
<p> </p>
作者:
1000oflfj
时间:
2013-2-25 09:54
八芯双绞线,不是互相双绞抵消泄露信号干扰么??四芯还有两根电源的,信号互相干扰问题怎么解决??
作者:
ZJZYQ1668
时间:
2013-2-25 17:07
有干扰怎么解决?终端接入设备那边分开后的网线不符合性能要求。
作者:
gnwangfj
时间:
2013-2-25 21:01
<p>网络线传输性能和相关的参数肯定会受到电源的影响,做研发要把事情做好呀。再说,你们公司研发此线的时候,主要是用于什么样的需求。</p>
作者:
天高任我飞li
时间:
2013-2-26 19:23
这种线做网络、电话还行。
作者:
yashi
时间:
2013-2-27 09:35
用处不是太大把
作者:
xueqlee
时间:
2013-2-28 10:21
貌似会存在干扰。。。
作者:
Lusion
时间:
2013-2-28 10:34
个人见解
双绞线--就是为了减少两芯之间电流和窜扰..
现在还在旁边粘着电源线.电源线的电流应该会影响双绞线的传输.不太看好这款产品.
作者:
desire
时间:
2013-3-1 17:14
<p>貌似不怎么好吧</p>
作者:
内蒙古椰风
时间:
2013-3-3 16:22
貌似会存在干扰
作者:
新东阳
时间:
2013-3-3 22:19
网络监控用的上这产品
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)