千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于是否需要设置风机压差开关?
[打印本页]
作者:
shaqiu
时间:
2013-1-9 12:11
标题:
关于是否需要设置风机压差开关?
各位坛友:
我一直有一个问题想请教以下,风机的压差开关是否必须要安装?既然有了风机状态监测,为何还需要风机压差开关?设置风机压差开关是不是说明风机的皮带很容易损坏?
作者:
shaqiu
时间:
2013-1-10 11:18
难道没有人为小弟解决这个问题吗?
作者:
mobius
时间:
2013-1-14 16:04
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>这个实际就是有关风机压差开关的用途了,压差开关在BAS系统中一般有两个用途:</p>
<p>1.监测风机启停:当风机启动时,前后压力变化到达设定值,压差开关动作.</p>
<p> 信号传回控制器,控制器就知道风机正常启动了,否则报警.</p>
<p>2 监测过滤器:一般用在新风入口的一级过滤处,因为外界空气中灰尘\数枝\小鸟等(好惨)</p>
<p> 会被吸入新风阀,空气通过量由于堵塞下降,前后产生压差.压差到达设定值时报警,提示清洗滤网.</p>
<p></p></div><br/>
作者:
happan
时间:
2013-1-14 17:19
在常规的送排风系统中是不需要加压差的,但是在空调机组或新风机组中的风机压差开关要视情况而定了。
作者:
SZCS
时间:
2013-1-15 11:45
<p>如果皮带断了,轮轴还是转动,但是却没有风,这时候就需要了,你懂的。</p>
作者:
failong
时间:
2013-4-28 12:55
<div class="quote"><b>以下是引用<i>mobius</i>在2013/1/14 16:04:00的发言:</b><br/>
<div id="textstyle_2" style="font-size:9pt;overflow:hidden;word-break:break-all;text-indent:24px;word-wrap:break-word;">
</div><p></p>
3楼正解
作者:
cgwithclassic
时间:
2013-5-2 15:26
加上好一些。
作者:
Bevisoy
时间:
2015-8-18 10:24
3楼正解
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)