新装博世7400主机:
1、主机DS 7400 ,1个总线小型扩展器DS7436 ,17个单防区模块DS7457I 。左围墙12对对射为走总线A 总长450米; 右围墙5对对射为走总线A 总长250米。
2、两条总线使用RVV4*1.0的护套线,2芯作信号,2芯作12V电源;
中央供电电源有13.3V,左围墙尾端电压只有7.8V,对射不能正常工作,测总电流0.7A,压降太大,是否要分段供电,还是有更好的方法?
电压太高了吧,用到 对射和红外光栅电压范围10-18V,
还有吸顶式被动红外探测器有线DS936-CHI 10-15V供电,电源尾端估计没问题,头端肯定太高。
这次主机箱装7AH电后备池,对射也装了个后备电源箱,电池7AH,看来电压低,用不上了。
是否上24V电池,再降压至合适电压用?