千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: “国标”网络线缆实测 [打印本页]
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-12-26 10:55
标题: “国标”网络线缆实测
不多废话,请看图!
物理对比图:
[attach]57874[/attach]
[attach]57875[/attach]
看看这线径,尼玛,进口线缆很牛?~~~是假货泛滥,还是道德问题?
后续还有
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-12-26 10:59
看看双绞程度:
[attach]57876[/attach]
来张近点的
[attach]57877[/attach]
无论你是用网线做模拟,还是做高清,论坛天天发故障、干扰的,请检查下!
福禄克后续!
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-12-26 11:05
耐某某线缆福禄克实测(全部过测试,但是请注意看关键参数,很悲催)
远端近端串扰(44.8米)
[attach]57878[/attach]
再来看远端回波损耗
[attach]57879[/attach]
嘿嘿,这里还算一般~下面继续!
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-12-26 11:08
77米的时候,请看图!
[attach]57880[/attach]
看看,虽说距离长了,但是,你看看串扰数据!
[attach]57881[/attach]
请看回波,继续坑爹,摄像机卡?---这种线,卡死你没商量!
好了,不说了,我怕被跨省!
作者: 唐方一战 时间: 2012-12-26 12:35
网线做监控,长的真不行
作者: gdtkly 时间: 2012-12-26 13:27
好的网线确实很重要啊。。
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-12-26 14:33
发这些,并不是说谁谁谁的网线不好,而是要通过测试线缆,来确定自己工程上的需要!
如:远端近端串扰,福禄克的测试结果DB值越高,就越好!,那么从44米与77米左右的0.54线径的六类网线可以看出来,在40M频率以下,网线是基本稳定的!频率越高越悲剧,这说明了什么?-----说明了,这种类型的网线,在做网络高清的时候,用来做摄像机的接入没问题,但是用来在汇聚上行的时候,会不稳定!
另外,远端回波也是一样,一根网线通过的信号频率越高,远端回波就越多!
作者: a905922964 时间: 2012-12-26 22:05
虽然不是太明白,但是以后做数字监控的话一定选好网线,一套监控系统如果因为网线而造成故障那可真是太不值 了
作者: 百灵鸟科技 时间: 2012-12-27 12:59
看不懂福录克参数
作者: wang1988ing 时间: 2012-12-30 16:23
是呀,现在诚信可贵了
作者: ljg9154 时间: 2012-12-30 17:27
看来在我一个项目中,汇聚层的交换机到其他VLAN的视频卡屏也有线缆问题啊,悲剧啊!!
作者: 普罗米修斯 时间: 2012-12-31 13:41
以下是引用ljg9154在2012/12/30 17:27:00的发言:
看来在我一个项目中,汇聚层的交换机到其他VLAN的视频卡屏也有线缆问题啊,悲剧啊!!
有可能,但是不绝对!
首先要判断,上行的线缆占用多少带宽;
然后要判断汇聚层交换机的包转发速率;
最后,才要排除设备故障;
作者: bbkk 时间: 2013-1-2 21:56
网络头子形成网络风暴的实际可能性有多大?目前就遇到过一起,只有5个头子,网络中其中一条线是铜铝线,20左右米原先预留的,将就用就这样了
交换机用普通的100M8口
工作12天头子全部没信号,交换机断了下电就正常了
作者: 安徽鸿泰电子 时间: 2013-1-2 23:50
谢谢楼主,又长了不少见识
作者: 1007scer 时间: 2013-1-3 14:29
这个太深奥了。。谢谢楼主
作者: yleiou 时间: 2013-1-3 17:28
确实深奥啊
作者: 快乐小鱼儿 时间: 2013-1-3 18:56
支持技术分析贴
作者: 快乐小鱼儿 时间: 2013-1-3 18:58
建议楼主用美国DCM进行测试,效果或者会更明显
作者: 午马 时间: 2013-1-3 19:08
支持,顶!
作者: cyh66 时间: 2013-1-4 22:29
一分钱一分货,便宜了是买不到好线的
作者: 普罗米修斯 时间: 2013-1-5 09:24
以下是引用cyh66在2013/1/4 22:29:00的发言:
一分钱一分货,便宜了是买不到好线的
你以为啊~
这个比国标的国产线还贵~
难道真的一分钱,一分货?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |