目前一小区安装了海湾的可视对讲系统,单元门口机是液晶显示的那款,其中有一台单元主机上个星期出现不能刷卡的问题(IC卡),
经过反复测试,在现在断电再通电后,可正常刷卡,半小时内反复刷都正常,再过一小时后去刷卡时问题出现,正常刷卡没有反应,需要把卡片放在读卡器上不停的移动才能刷上一次,或是反复刷好几次才能刷上一次。今天拿回办公室,先通电两个多小时后再刷卡,发现没有问题了,可是一拿到现场安装上后,过一小时后还是出现相同的问题了。打电话问厂家技术,厂家技术也说不知道故障在哪。
注:1、现场与管理中心机、住户室内分机通话均正常。按钮开门也正常。
2、现场供电是厂家提供的18V / 2A的电源,独立供电一台门口机、一台联网器(100mA内)。电锁供电由门口机提供12V电源,故障出现时,接不接上电锁都一样。
3、办公室测试用电是 12V / 2A的电源。
补充测试电流:
1、单门口机待机电流0.25A
2、刷卡工作电流升高到0.31A
3、门口机带电磁锁待机电流0.63A
4、刷卡电磁锁开门有时上升到0.9A,有时上升到1.72A。然后再落到0.3A(电磁锁断电)
这应该是刷卡模块本身的问题,换个刷卡模块就是了啥
加个电源