千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]车间监控通过视频光端机传到机房画面上都有横道,如何解决? [打印本页]

作者: systea    时间: 2012-12-17 16:41
标题: [求助]车间监控通过视频光端机传到机房画面上都有横道,如何解决?

车间监控通过视频光端机传到机房画面上都有横道,如何解决?


作者: linuxbag    时间: 2012-12-17 16:51
 供电不足
作者: 弱电学徒    时间: 2012-12-17 17:14
进光端机之前的信号检查没有? 分段排查
作者: eie1992    时间: 2012-12-17 17:17

多路光端机吧!

到前段光端机处,用工程宝单独看一路,有没有干扰?


作者: systea    时间: 2012-12-17 17:18
检查了,没问题,一进光端机就出现了
作者: systea    时间: 2012-12-17 17:26
到前端查了,都没有多大干扰的
作者: 矩阵    时间: 2012-12-17 17:32
车间布线是怎样的,是所有都有问题,还是部份,具体说详细点
作者: bigwy    时间: 2012-12-17 17:36
1 有干扰 2 光端机有问题
作者: wang737    时间: 2012-12-18 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: systea    时间: 2012-12-18 17:01

八路光端机,接七个云台摄像机,都有横道?


作者: eie1992    时间: 2012-12-18 18:03
以下是引用systea在2012/12/18 17:01:00的发言:

八路光端机,接七个云台摄像机,都有横道?

问题可能出在前面光端机及8路视频的小系统上。

如果你把光接收机拿到前端,用跳线链接发手机,应该照样会有干扰,用工程宝看每一路都是好的,接到光端机上就有干扰,这首先就要怀疑这个子系统有多点接地,形成地电位环路,引入干扰了。

把所有摄像机,与接地金属体做好绝缘;把光发射机机壳做好接地。让这个有直接电气连接关系的小系统单点接地。先做好切断所有地环路,再有问题也就容易发现了。


作者: fhzenglin    时间: 2012-12-19 10:50
赞同楼上的
作者: systea    时间: 2012-12-19 14:39

今天突然没有横道了


作者: wlcy22    时间: 2012-12-19 14:50

学习了


作者: lvlurain    时间: 2012-12-20 11:21
自己好了  估计以后不良的现象还会出现