千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯监控问题求教,请老手指教 [打印本页]

作者: xufeng23131713    时间: 2012-12-14 20:30
标题: 电梯监控问题求教,请老手指教

    我第一次做电梯监控,今天调试发现个问题请教下兄弟们。

以下是我施工步骤:

 1,绑线:我用的是syv 75-5+2*0.75+钢丝 的扁形线缆,放线是从电梯随行电缆中间固定处将监控电缆钢丝剥离出来,固定在随行电缆后面,往下用尼龙扎带固定在随行电缆旁(扎带没绑死),下面固定在轿厢底部同样用钢丝固定,然后沿轿厢外围进电梯内。

2,监控线缆是从电梯井道中间(随行电缆固定处)出打孔井道,进弱电井。然后接12V/2A电源,BNC头接视频服务器(大华),通过光纤连接到监控机房

 

 

问题是:开始调试正常。电梯运行一段时间后发现,当电梯静止是图像正常,运行到某一层或某几层会发现好多个有闪屏现象,还有黑屏现象。

加了抗干扰设备情况好些 但是还会闪屏。

 

  请教下如何解决

 

 


作者: shawin    时间: 2012-12-15 15:01

随行电缆有预留的屏蔽双绞线,可作视频传输。可在轿顶电气箱取电。


作者: xufeng23131713    时间: 2012-12-15 15:44

电梯的双绞线不是用着电话了么?

 

 

 

 


作者: hd4456    时间: 2012-12-15 16:56

1、不计成本的话,是视频服务器加网桥,无干扰,2012年4月份装的现在没有维护过一次,2、其次是市场上面那些1.2G 2.4G 1.3G的那些无线传输设备,其次成本大概在600元左右图像有干扰,设备之间也存在干扰,虽然有4-8个频道。跳开频道还是有些干扰,要求不高的话使用没有问题,3、再就是用电梯专用视频线,安装和维护存在较大风险,布线不好的话会增加线缆和人工的维护费用。如果用数字摄像机的话,可以用只用网桥设备来搭建无线传输信号,非常稳定。就是上面说的第一种方式,只不过用的是模拟摄像机,存在一次模拟转数字,和数字转模拟的过程。

[此贴子已经被作者于2012/12/15 16:56:38编辑过]

作者: supgj    时间: 2012-12-15 20:38
有一种电梯用的视频线,里面的线芯是多股细铜线组成,绑扎的跟随电缆一走线,扎线是有技巧的(论坛里有个贴传门说请自己查看).我做过的已经用了两三年没有什么问题出现.
作者: xufeng23131713    时间: 2012-12-16 19:50
  请教下  绑线技巧是啥啊  在哪里可以看到 谢谢




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2