独立门禁与磁力锁电源共电的问题
[打印本页]
作者:
thcxlz
时间:
2012-12-11 19:19
标题:
独立门禁与磁力锁电源共电的问题
曾经看到一个帖子说独立门禁电源最好与磁力锁电源分开供电(电源负极并接),在开始的一个项目上是这么接(用的捷顺的门禁),在后来的一个项目上用的是求实的门禁也是这么接的,可不管怎么样刷卡就是没反应,将卡信息都下载到门禁控制器断开485刷卡没问题,接上485就不能刷卡,而且是哪怕直接一根485刷卡也没反应。让人觉得很不可思议,希望高手指点!
作者:
zhiyuan865
时间:
2012-12-11 21:55
<font face="Verdana">怎么没人回答呢</font>
作者:
aopuchen
时间:
2012-12-11 22:29
<p>信息说明不够清晰明朗!</p>
<p>1、“独立门禁电源最好与磁力锁电源分开供电(电源负极并接)”中的独立门禁系统中,门禁控制器和磁力锁分别使用什么电源?分开供电将负极并接起到什么作用?</p>
<p>2、“在开始的一个项目上是这么接(用的捷顺的门禁),在后来的一个项目上用的是求实的门禁也是这么接的,可不管怎么样刷卡就是没反应”,控制器连接成功通讯正常后,是否将人员信息、开门权限、开门时间等信息下载到门禁控制器里面?</p>
<p>3、“将卡信息都下载到门禁控制器断开485刷卡没问题,接上485就不能刷卡,而且是哪怕直接一根485刷卡也没反应”,下载成功后门禁控制器断开与电脑通讯,门禁控制器脱机状态下工作正常,接上485就不能刷卡,门禁管理软件上是否能够收集到信息?显示什么内容?你的485线是如何接线?连接的是哪些设备?接线方法是否按照门禁厂家提供的接线说明图操作?是否有定制特殊功能?</p>
作者:
yh65501
时间:
2012-12-12 10:21
检查下你的控制器ID,实时通讯的485总线上出现同一ID会造成系统瘫痪···
作者:
kingsmide1
时间:
2012-12-12 22:12
<p>对头如楼上所说</p>
作者:
ransan
时间:
2012-12-22 16:19
严重
作者:
thcxlz
时间:
2012-12-24 16:39
对这个问题,后来证实,读头与磁力锁分开供电是没有问题,而且分开供电提高了系统的稳定性!出现上述原因是因为又一段网线线组太大(增加工程,联网是并接在原有的网线上的)!
作者:
wjw741230
时间:
2012-12-25 15:00
<p>争积分,谢谢</p>