千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

球机485线如何手拉手...

[复制链接]
xl81496388 发布于: 2012-12-11 13:59 1530 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
按照RS485线的连接方式,手拉手是比较稳定的,但是要保证机器设备上有输入输出端才行。但是目前大多数球机都是485正负的线头的,那样不就是只能拉一根总线之后,再一个个往总线上并了吗。还有,如果我的485线采用2*1.0带屏蔽网层的线,始端跟终端的屏蔽层接到哪最好
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
七兆内存 发表于 2012-12-11 20:04:00

兄弟你对485总线的理解有误....总线并分之不能太长....手牵手模式(看图一)就不同....

1、RS485总线基本特性

根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32个有效负载(包括主控设备与被控设置)。

2、RS485总线传输距离

当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下表:

 
波特率
最大距离
2400BPS
1800m
4800BPS
1200m
9600BPS
800m


当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短;反之,最大距离加长。

3、连接方式与终端电阻

1)        RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻(如图一所示),简化连接可采用图二的接线方式,但“D”段距离不能超过7米。


图一

图二

2)        球机终端120Ω匹配电阻的连接方式

 球机终端120Ω匹配电阻可通过在球机底盘上的拨码开关拨码来连接,如图三所示。球机出厂时,120Ω匹配电阻默认为未接入,可通过把拨码开关的第10位拨到ON,把120Ω匹配电阻接入线路。反之,如果不接入120Ω匹配电阻,则把第10位拨到OFF即可。

 


图三

 

 4、实际应用中的问题

实际施工使用中用户常采用星形连接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图四,1#与15#设备),但是由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。

 

图四

对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性,如图五所示。


图五

5、RS485总线常见故障解决
 

故障现象
可能原因
解决方法
球机能自检但不能控制
1、主机、球机地址、波特率不相符;
1、更改主机或球机地址、波特率,使之一致
2、RS485总线+、-极性接反;
2、调换RS485+、-接线极性;
3、接线松脱;
3、紧固接线;
4、RS485线中间断;
4、更换RS485线。
球机能控制但不顺畅
1、RS485线接触不良;
1、重新接好RS485线;
2、一根RS485线断;
2、更换RS485线;
3、主机、球机距离太远;
3、加装终端匹配电阻;
4、球机并接太多。
4、加装RS485分配器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bosea057 发表于 2012-12-12 15:34:00
楼上的解释的挺好  有图出来可能会更好
 
485控制方式 可以根据现场环境来确定采取哪样来连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jinzihan7 发表于 2012-12-12 16:05:00
没图很讨厌
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sjl3721 发表于 2012-12-12 20:24:00
没图很讨厌
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xl81496388 发表于 2012-12-16 17:59:00
3楼的解释如果配图学习的更清晰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xufeng23131713 发表于 2012-12-16 20:03:00
呵呵 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
q2444168 发表于 2012-12-21 10:59:00
楼主图挂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
maomao949 发表于 2012-12-21 15:28:00
图看不到啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wlcy22 发表于 2012-12-21 15:48:00

学 习 了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
maoysv 发表于 2012-12-21 19:15:00

谢谢三楼

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
haiwangxing 发表于 2013-1-4 14:39:00
 总线拓扑结构可以分为星型拓扑结构,树形拓扑结构,总线型拓扑结构还有环形拓扑结构,按照485总线的标准布线规范,485总线布线只能按照总线型 拓扑结构进行布线,但是现场环境复杂多变,为了485线路能够稳定运行,可能需要其他的拓扑结构,利用相应的设备,485总线是可以有其他的拓扑结构的。 下面我们介绍一下相关的拓扑结构形式以及他们是怎样实现的。

  总线型拓扑结构:总线型拓扑结构是485总线布线的标准敷设方式,其主控设备与多个从控形成手牵手的菊花链连接方式,即:假设整个 485总线上有A,B,C,D,E多个设备,其接线方式是,将A的485+接到B的485+接口上,再从B的485+上面再引一条线接到C的485+上 面,以此类推,一直接到E的485+接口上面,485-的接线方式和485+的接线方式类似,相关情况可以参考下面的图示:

  星型拓扑结构:星型拓扑结构是485总线使用得比较多的接线方式,由于485总线上的设备相对比较分散,而且主控设备一般作为主控室大多都位于中心位置,星型拓扑结构是很多施工方选择的接线方式,星型拓扑结构必须要借助485集线器才可以做到,相关情况可以参考下面的图示:

  树形拓扑结构:其实总线型拓扑结构就是一种特殊的树形拓扑结构,只不过总线型拓扑结构的分支距离几近于零,而485总线在通信时, 如果有分支并且超过一定距离的话,就会形成信号反射,从而导致485信号相互干扰,导致信号变弱甚至于出错,导致整个系统通信质量大大下降,将485中继器接在分支上,将分支与主干线相互隔离,使其没有信号反射问题,从而可以使得485总线可以实现树形拓扑结构,相关情况可以参考下面图示:

  环形拓扑结构:485总线一般情况下都不会用到环形拓扑结构,如果要敷设成环形拓扑结构,485总线的通信方式必须是四线全双工485通信模式,只有在全双工通信模式下,才可以有环形拓扑结构。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城