千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]监控拾音器走什么线最好监控拾音器走什么线最好 [打印本页]

作者: wzylf    时间: 2012-12-6 21:57
标题: [讨论]监控拾音器走什么线最好监控拾音器走什么线最好

监控拾音器走什么线最好

 

前几天做了一个工程,拾音器用屏蔽的2芯电源线0.5规格做的,接好后,丝丝声很大,根本听不清楚,难道用这种线走不行?


作者: ganghongyi    时间: 2012-12-6 22:15

问题可能是出在你的电源上,电源要尽量离拾音器近些,并且要用线性电源,不宜用开关电源!信号线过长要使用屏蔽层单端接地。

[此贴子已经被作者于2012/12/6 22:16:47编辑过]

作者: huqin    时间: 2012-12-6 22:26

我最近也遇到一个问题,在IPC上实现语音对讲,一方可以听到,另一方听不到,到现在还没有解决


作者: wzylf    时间: 2012-12-7 08:44
用的是线性的电源,屏蔽层我把它给剥掉了
作者: wojia7960679    时间: 2012-12-7 08:56
要真正说起来应该用音频线。现在我们一般都选择带屏蔽层的线做
作者: 炎雷    时间: 2012-12-7 09:03

最好是双绞的,型号是RVVS2*(0.5~0.75),屏蔽线也可以,但一定要注意屏蔽层一端接地,不可两端接地。

 


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-12-7 09:06
以下是引用wzylf在2012/12/6 21:57:00的发言:

监控拾音器走什么线最好

 

前几天做了一个工程,拾音器用屏蔽的2芯电源线0.5规格做的,接好后,丝丝声很大,根本听不清楚,难道用这种线走不行?

监听器增益太高了,拆开,调低点!


作者: chenshuo8    时间: 2012-12-7 09:50
屏蔽丛  一端接地试试  ( 可以接机柜)
作者: bosea057    时间: 2012-12-7 11:45

带屏蔽的线 木问题  估计出在拾音器本身 和辅助电源设备上


作者: wangxuan    时间: 2012-12-7 14:47
应该是电源的问题
作者: pypzy    时间: 2012-12-7 23:18
不是太远的话随便找个四芯线,两芯做电源,两芯做信号。
作者: wintiangg    时间: 2012-12-8 09:20
我一般用四芯带屏蔽的,0.5的就行。如果你说的丝丝声,是消调声的话,把拾音器的增益调低点就行了。
作者: li603866386    时间: 2012-12-8 15:17
是不是设备太差了, 有的再怎么好线还是那样的,
作者: 叶落无忆    时间: 2012-12-9 10:20
我用-3的
作者: yikuncame    时间: 2012-12-9 20:16
我也估计是电源问题
作者: gdjskwq    时间: 2012-12-10 08:51
关键是传输距离,根据距离采用不同的方式。
作者: wlcy22    时间: 2012-12-19 15:30

学习而来


作者: joetex    时间: 2012-12-20 12:51
估计电源问题
作者: cyh66    时间: 2012-12-30 22:22
增益高吧,在一个是拾音器本身噪音大
作者: gameover    时间: 2012-12-30 22:26

你用什么电源给 拾音器供电的?

 


作者: 只想为你打伞    时间: 2012-12-31 11:37

先换个电源看看吧,慢慢排查


作者: 滕玉涛    时间: 2013-1-1 12:18
我不会估计,也不会做,来学习了。
作者: 超级NVR/数字矩阵    时间: 2013-1-1 15:25
用数字摄像机就不用另外布拾音器的线了 效果还好
作者: ldy2k    时间: 2013-1-2 13:37
看来楼主对音频不太了解
作者: cyh66    时间: 2013-1-4 22:33
用—3线也可以吧




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2