千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有关电梯监控的问题 [打印本页]

作者: huang522493826    时间: 2012-12-5 20:28
标题: 有关电梯监控的问题
电梯里的监控 出来的图像是雪花 总晃 甚至没有信号 是什么问题 电梯里的线有接头的 是强电干扰 还是别的原因 还是哪里接触不好 这个我们是去维修 有些年了 各位大侠 帮帮忙
作者: 无线传输    时间: 2012-12-5 22:38
估计线路老化,有短路现象吧
作者: bafq    时间: 2012-12-6 17:00
等待高手
作者: sdjnlc    时间: 2012-12-6 17:04
一方面看取电,不要从电梯轿厢内取电,容易造成干扰,还有就是电梯轿厢内有380V电机,布线时一定要尽可能避开,另一方面就是线材传输,既然用了那么久,不如建议甲方彻底换线,而且也能保证自己利润,一举两得啊,否则日后维修可能要比较频繁
作者: bosea057    时间: 2012-12-6 17:23
从供电电源和线路及接头问题查找
作者: 炎雷    时间: 2012-12-7 09:18
与我联系,QQ:715168842
作者: cyh66    时间: 2013-6-3 21:53
我的电梯也有干扰,集中供电的干扰小些,电梯里就近取电的电梯运行时干扰很大,求解决方法,加个双绞线传输器行吗
作者: joooker    时间: 2013-6-6 18:05

建议楼主发问前,详细说明设备的构成和安装方式。取电、传输方式、接头制作方式、线缆选择等等,缺一不可。


作者: joooker    时间: 2013-6-6 18:09

另外,电梯轿厢至弱电井之间,使用无源双绞传输器,配合RVVS2×1.0线缆;弱电井至机房,续接SYV75-5或光端机都可以。

这样做不仅可以保证视频效果,还能保证最少5年,电梯井内,线缆不断芯。


作者: 叶落无忆    时间: 2013-6-6 21:27
干扰多一点吧