最近2天我在调试一个DVR移动侦测产生报警信号,联动矩阵,电视墙自动弹出产生信号的图像。
再说说使用的产品。DVR是国内知名品牌,矩阵是仿AD的,价格不贵,80进16出,1万不到。
说调试工作吧,矩阵的销售首先给一个详细的说明书,60++页,看的头昏脑涨,稍稍找到头绪开始调试。发现不会布防。遂打销售电话。辗转2次找到了开发者的电话。需要先按“1”(布防防区)+“ALM IN”+“确定”为布防;“1”(布防防区)+“ALM IN”+“清楚”为撤防。问题解决。
大华给一个通用的说明书。2排凤凰端子。告诉我是报警输入输出。
好吧。我承认我是菜鸟。我打电话。技术告诉是下面一排。我告诉他我接报警输出防区“1”的2个端子“ON”+“C”。他说问问。然后回电,告诉我“ON”+“接地”是常开,“C”+“接地”是常闭。我按他告诉我的搞,一天过去了。没有进展。
我第二天照了像,画发接线图发给2位厂家大神。
矩阵告诉我上下顺序接反了。大华告诉我。他去问产品经理。。。。。
一个消失后,大华告诉我接报警输出防区“1”的2个端子“ON”+“C”,是对了。。。。。
我发帖祝我晚上调试成功。阿门。阿弥陀佛。阿里路亚。