标题: 装了一套监控漏电 麻烦大神进来看看 [打印本页]

作者: zleagle    时间: 2012-12-1 12:15
标题: 装了一套监控漏电 麻烦大神进来看看

五楼装三个塑料半球摄像头 塑料半球支架 一个探测器 单独供电

 

所有线打通楼板穿到四楼 四楼放DVR 一个VGA显示器 一个警号挂在门口

 

四楼走一根线到楼顶 跑了大概有150米到另一屋 接监视器 用的是双绞线

 

 

一开始监视器有严重斜纹 调试时发现 漏电 所有线接好摸着没事 带电拔插头 就会电人

 

监视器是铁壳的 挂墙上 弄了一根线一端接到暖气管子上 一端接监视器外壳 插电 膨一下 线烧断了 监视器也挂掉

 

换一台监视器 漏电依旧

 

把四楼摄像头直接接监视器 显示正常 后发现四楼断开显示器电源监视器就有图像 插VGA接头时发现有打火现象

 

 

小弟是新手一枚 现求各大神看看到底是哪里漏电 还有显示器和监视器不能同时显示是不是因为漏电导致的 如何解决

 

跪求高手现身。。。。谢谢

[此贴子已经被作者于2012/12/1 12:16:15编辑过]

作者: zleagle    时间: 2012-12-1 12:20

摄像头电源插头 放在四楼

 

探测器 警号是 12V供电

 

DVR是外置变压器  12V接入DVR

 

显示器是三插 飞利蒲的

 

监视器电源是三插的

 

 

 


作者: zleagle    时间: 2012-12-1 13:10
没有高人现身么。。。。
作者: flyheart    时间: 2012-12-1 17:07

220的电,L与E短接了,小心触电

[此贴子已经被作者于2012/12/1 17:08:41编辑过]

作者: wang1988ing    时间: 2012-12-1 17:43
用仪表测一下线路,加漏电开关
作者: 葛佳章    时间: 2012-12-1 18:15
学习下
作者: xthtdn    时间: 2012-12-1 20:30
线路测试下。应该是那一端短路了,注意测试时分段断开线路。
作者: qiaoshuquan    时间: 2012-12-2 15:10
短路了,必须的,找专业电工看看吧
作者: 玉华全    时间: 2012-12-3 10:36
分部检查线路。。。线材质量也要考虑。。
作者: 普罗米修斯    时间: 2012-12-3 10:37
这个问题会不会是“地电位”?
作者: wangke963    时间: 2012-12-3 15:27

应该是集中供电的吧。集中供电会出现这种情况 。  因为VGA 外壳 和bnc 是通的   ,BNC 外壳和电源负 也是通的。  这样 你摄像机 直接电源正 不接负也会亮


作者: zleagle    时间: 2012-12-3 15:34
回楼上 我是单独供电的
作者: l825315    时间: 2012-12-3 15:46
路过学习
作者: bosea057    时间: 2012-12-3 15:57

1、哪漏的电????? 

分别检查给监视器供电的插座、双绞线、摄像机供电 及视频线路是否有短路问题 

 

2、监视器通过双绞线直接接五楼摄像头显示正常     接到DVR中  VGA和BNC同时显示就不行???

 DVR 是否支持BNC和VGA同时输出功能;


作者: ganghongyi    时间: 2012-12-3 16:08

有的录像机不支持主副口同时输出,比如海康或大华的精简的DVR就不支持VGA和BNC同时输出,这个你需要跟DVR的厂家进行确认!

如果厂家确认可以同时输出的话,那么很有可能是线路漏电导致的监视器不显示。

 

漏电的话,最好把DVR的地线接上。


作者: wangke963    时间: 2012-12-3 16:12

DVR端 断开监视器连接  一切正常工作

 

接上监视器  VGA头接触DVR有火花  

 

 

  可能是 监视器 外壳带电了      VGA头 和  bnc头 是通的 ,所以会有火花


作者: zleagle    时间: 2012-12-3 16:58

DVR支持同时输出 DVR也换过

 

VGA显示器 也换过

 

监视器换两台了

 

摄像头 完全不接入

 

150米双绞线 临时拉了一根  也是漏电

 

 

 

又换一台监视 第三台了  目前在办公室 模拟环境 一切正常    但办公室从空开出来 我跑的只有两根硬护套线 没PE

 

 


作者: KOBE24    时间: 2012-12-3 17:00
万用表慢慢查
作者: ganghongyi    时间: 2012-12-3 17:16

监视器跟DVR的地线都接上!问题应该就能解决了!

 

监视器的PE应该跟BNC的外壳是一起的,监视器如果出现感应电流就会通过视频线传到DVR,如果DVR没有接地,而显示器是三芯插座带接地,而VGA头的外壳跟地线又是连通的,那么就会出现打火现象,其实是监视器的感应电流造成的,只要都做好接地,问题就能解决!


作者: pypzy    时间: 2012-12-3 22:24
监视器都挂了,漏电也太夸张了吧?
作者: xuchen8197    时间: 2012-12-3 23:37
以下是引用zleagle在2012/12/3 16:58:00的发言:

DVR支持同时输出 DVR也换过

 

VGA显示器 也换过

 

监视器换两台了

 

摄像头 完全不接入

 

150米双绞线 临时拉了一根  也是漏电

 

 

 

又换一台监视 第三台了  目前在办公室 模拟环境 一切正常    但办公室从空开出来 我跑的只有两根硬护套线 没PE

 

 

看来,你这个漏电比较严重.

你最好逐个检查一下.

不是有个暖气接地点么?

1,先用万用表交流最高挡位(500或700V)检查,一端接暖气,一端分别插入插座的火线零线测试,看电压如何,应该有一个是0V,没有就麻烦了,另找地点。如果正常,以次为参考接地点测试。

2,分别给dvr,监视器,显示器上电,一端接地,一端连接dvr,监视器,显示器的外壳、BNC、D型(VGA)接口的外金属测试,看那个有高压异常

3,再检测摄像机输出过来的的电缆BNC插头对地的电压。

 

先自己测试着,找出那里漏电厉害。

 

 

 

 


作者: xuchen8197    时间: 2012-12-3 23:44

另外还有个办法,测试比较大的漏电。

在电工的指导下,单独装一个漏电保护器,地线或者视频线的外壳接暖气上,再分别接上每个设备的电源(两根,零火线),看那个保护。

[此贴子已经被作者于2012/12/3 23:45:14编辑过]

作者: zleagle    时间: 2012-12-4 09:24
兄弟们 问题好象找到了   伟大的PE和N之间有220电压   PE和暖气管子也有220电压     目前正在联系电工     回头一并向大家汇报
作者: 时间流水    时间: 2012-12-4 11:02
呵呵,不容易啊,恭喜楼主。不过挂了两个监视器太可惜了。这个工程又赚不了钱了吧。
作者: q2444168    时间: 2012-12-4 13:24
原来是pe n漏电问题
作者: zleagle    时间: 2012-12-5 10:07

监视器端 pe n 漏电  电工说 pe和l和短路  已解决

 

接上监视器  画面跳动  还是有干扰   换有源无源传输器  依然不行

 

很惆怅  蹲地上抽了两根烟   用表量DVR端  PE和L N 有75V左右电压 

 

去监视端 把监视器地线卸下   接上  画面正常  略有斜纹 基本可以忽略

 

问题已搞明 是用电环境问题  困扰了我两周  特马滴

 

 

 

还有几件事不明白  大神给分析分析

 

1、之前是PE和L短路  PE又和监视器外壳接的   那为什么我摸监视器的时候不会被电   而且这个现象看样子很久了 为什么这些间办公室都一切用电正常??

 

2、PE带220V   也就是说我之前所有设备那有都有电   为啥没挂掉??只是在我特定时候监视器才挂

 

3、DVR端的75V 是哪来的   和L N都是75V???   我估计现在的斜纹也是跟这有关系


作者: zleagle    时间: 2012-12-5 10:13

这个活本来就很小    赚钱不多     拖了两周    挂了两个监视器   来回跑耽误时间

 

费心费力

 

不过还好在大家 的帮助下解决了   再一次谢过兄弟们  

 

大家在以后干活的时候 一定注意用电环境  这是经验教训呐


作者: xuchen8197    时间: 2012-12-6 23:09
以下是引用zleagle在2012/12/5 10:07:00的发言:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=500928&replyID=&skin=1


作者: wawyj99    时间: 2012-12-12 21:39

有接地的地方了 加漏电保护器看跳闸不


作者: xqpg158    时间: 2013-6-10 09:25

学习了


作者: lcxkm    时间: 2013-6-10 09:45

像这种情况,最好集中供电!!! (所有小范围监控工程,正规都是集中供电)

集中供电有几个要点 1: 供电线材要用纯铜的(根据电流选择合适的截面)

                             2:电源和集中供电线路之间 加装电源滤波器(必须),最好选用国际知名品牌。

                            3:加装的电源滤波器 必须接地(接地电阻不大于4Ω)

                            4:所有电源接头做3层防水处理。

如果做到这几点,绝无楼主烦恼!因为我做监控10多年,从没出现过供电引起的尴尬。


作者: xqpg158    时间: 2013-6-10 09:56
这个情不像开关电源的事,一个一个排下去,会找到的
作者: xqpg158    时间: 2013-6-10 09:58
在联通每个设备之前,先量电压《设备和联接设备》