千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于电梯监控干扰问题 [打印本页]

作者: leon52    时间: 2012-11-28 09:43
标题: 关于电梯监控干扰问题
电梯启动的时候,图像干扰很严重,甚至会出现视频丢失的情况,图像总是在抖,而且有黑影和白影在不停的滚动,还有横向和坚向的黑道、白道。不管是电梯停止还是在运行的时候都是这样的。我想问下这是怎么回事????哪位高手帮帮小弟,这是干扰吗?怎么解决,有什么办法可以找一干扰源呢???
作者: lnyldz    时间: 2012-11-28 10:20
 有专用的电梯线和电梯头.........................
作者: bosea057    时间: 2012-11-28 10:22
不管是电梯停止还是在运行的时候都是这样的。
检查线路接头、供电电源、然后再确定是否是真正的干扰引起的;真干扰加一个电梯监控抗干扰器
作者: leon52    时间: 2012-11-28 10:55
据说还有专用的电梯电缆,屏蔽效果好一点。
作者: bafq    时间: 2012-11-28 11:04
检查线路接头、供电电源、然后再检查主机那接口。
作者: 故宫看海2012    时间: 2012-11-28 13:53
一方面是你选用的线材,最好选用电梯专用电缆,另一方面是取电,最好不要从电梯内直接取电,还有电梯轿厢顶有380V电机,布线是一定要避开,否则会出现干扰现象
作者: 午马    时间: 2012-11-28 14:56
以下是引用故宫看海2012在2012/11/28 13:53:00的发言:
一方面是你选用的线材,最好选用电梯专用电缆,另一方面是取电,最好不要从电梯内直接取电,还有电梯轿厢顶有380V电机,布线是一定要避开,否则会出现干扰现象

正解,电梯就是干扰源

适用电梯的摄像机,要求滤波电路效果要相当好.


作者: wojia7960679    时间: 2012-11-28 15:31

应该选择用电梯专用的电梯线。那个抗干扰能力强。如LZ已经无法换线的话。就怕专业电梯抗干扰器用吧。


作者: 视鹰电子    时间: 2012-11-28 20:51
电梯监控抗干扰器   可以的
作者: sdjnlc    时间: 2012-11-29 08:54
其实施工上可以避免的事情,就没有必要增加电梯监控抗干扰器了,只会增加成本,如果在施工中注意的话,这种干扰是可以避免的
作者: ganghongyi    时间: 2012-11-29 11:23

摄像机的电源放在弱电井里,直接12V到电梯里,不要用电梯里的电源,这样可以去掉大部分干扰,再加装一个滤波器,基本上画面就平静了!


作者: eie1992    时间: 2012-11-29 12:13
先要做到摄像机与轿厢绝缘,再看还有什么问题。
作者: sdjnlc    时间: 2012-11-29 13:36
我做的电梯监控用的金属外壳的电梯专用模拟摄像机,没做绝缘,监控中心设备也接地了,电梯运行和停止的时候图像都很清晰 楼上的说要做摄像机与轿厢绝缘,是出现干扰的实质原因吗?照你的意思如果没做绝缘,是不是一定就会出现干扰呢?
作者: maomao949    时间: 2012-11-29 14:24

加个抗干扰器吧!电梯里的视频线很难放,一般都是电梯里的随行电缆到视频线的!


作者: maomao949    时间: 2012-11-29 14:25

积分怎么越来少啊?

 