千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: POE供电是否能传输到90米左右? [打印本页]

作者: 配角    时间: 2012-11-21 13:28
标题: POE供电是否能传输到90米左右?

如题,如果采用POE供电,网线为纯铜的国标线材,是否能传输到90米左右依然可以为摄像机供电?有经验者优先回答,谢谢


作者: 配角    时间: 2012-11-21 13:51
这个问题没有高手能告诉一下?究竟能传多远?
作者: 清风浮云    时间: 2012-11-21 14:45
我做过全铜网线70米
作者: 无线传输    时间: 2012-11-21 15:29

我们一般是给客户建议不要超过100米, 还得看你设备的工作电压


作者: 故宫看海2012    时间: 2012-11-21 17:17
纯铜网线应该可以
作者: 金锐视    时间: 2012-11-21 17:38
这个是没问题的呀
作者: hjl2004    时间: 2012-11-22 10:16
可以 但不支持 
作者: walking    时间: 2012-11-22 14:26

POE供电用国标超5类非屏蔽双绞线,100以内一般问题是不大,如果您那边需要POE产品可以找我


作者: 叶落无忆    时间: 2012-12-11 16:40
没用过,走过50没问题
作者: yokai    时间: 2012-12-11 16:49
好的网线90米肯定没有问题的,我客户最高记录是6类线150米,超5类线130米,运行1年没问题,但是,这样是不符合规范的,建议在100米以内使用。
作者: 唐方一战    时间: 2012-12-11 17:30
没做过,还是放个电源线稳当
作者: KOBE24    时间: 2012-12-12 08:37
基本没有问题
作者: sdjnlc    时间: 2012-12-12 08:55
可以,我用过,选用质量好的超五类网线
作者: bigwy    时间: 2012-12-12 09:02
这样容易出问题吧。还是走个电源线保险点
作者: 破烂的GTR    时间: 2012-12-12 13:59
其实主要因素是你的设备的电压需要而定的!传输衰减了,但是你设备输入电压较宽,他就能这样子供电都能够正常工作,还有另外一个才是线材质量,其实还是设备输入电压为主因,不过距离远了,线损较大,小心出现功率不足的问题!
作者: weizc6605    时间: 2012-12-12 20:16

不要误导人家,70米已经是6类线的极限了

不信,你们自己去测试


作者: yokai    时间: 2012-12-12 23:53
16楼说的很好,不同品牌的网络高清摄像机对电流的要求是不一样的,最近跟几个做POE交换机的厂家交流,同样的POE交换机,波粒品牌摄像机传输距离是最远的,有的品牌摄像机根本就带不动,更不要说距离了。
作者: hedong458    时间: 2012-12-13 17:54

个人认为最好还是单独供电最好。POE设备成本比较高。

 


作者: shwubin    时间: 2012-12-14 11:17
有没有这方面的国家规范啊
作者: 聚凡数字GEVISION    时间: 2012-12-14 13:01
这个我有实际测试过98米长的网络,能正常供电工作。 http://www.gevcctv.com
作者: lichengxiang101    时间: 2012-12-15 12:31
看来这里做波粒的很多啊!我用波粒的,6类线,传输距离130米。
作者: inbast旗舰店    时间: 2012-12-15 13:55
 100M都是没问题的呢.有些网络摄像机没有POE功能,可以加一个隔离器,使您的网络摄像机变成带POE供电的,如有兴趣可以来天猫找我们哈!

天猫商城:iNBAST旗舰店

作者: sephiroth7270    时间: 2013-7-12 21:39
供电poe一般要求80米
作者: 网络监控女子    时间: 2013-7-13 09:50

一般是可以的 主要是你线材的质量 现在线材的质量差距太大 一般用好点的 是可以的

 

 

QQ1692306505


作者: leon20066    时间: 2013-7-13 12:51
要在晚上无光的环境下做一下线损试验..还是单独供电保险